冷却塔是否可以给冷水升温?
vvvcuu
vvvcuu Lv.8
2016年08月27日 23:23:00
来自于制冷技术
只看楼主

在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。

在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度?
如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
xiangfenglg789
2016年08月28日 09:54:14
2楼
如果你需要利用冷却塔余热的话。。。有很多种方式啊,冷却塔的水是开放式的,直接利用这个水你肯定不行。。。如果你需要加热15度的左右的冷水,还不如选择热回收机组来得简单粗暴。。。
回复
wscxl88
2016年08月28日 12:11:59
3楼
这个问题好办,哈,灵感来了;P用小时候到田间的沟渠捉鱼方法可实现,一段一段来。
1 到师父哪购个风机压力控制器
2 到马云哪里购个水流量控制器
3 到你最近的五金店购两只水塔上进、出水管大的水阀开关,把水管不经水塔开放式而是改为直通密封式并水管加保温棉(低气温或楼顶大风用)
4 在机组下面的冷凝器进出水改用阀门直通(不上楼顶,极低气温用并配合马云)
5 上四点交给电子开发部门做块板子用电磁阀和可控硅或变频器、步进电机拖动马云实现全自动控制
:lol各位高人我这是乱想出的鬼主意是不是脑子进水了,不知能实现可行否,能用就拿走,不收狂想专利费:lol:lol
回复
cxh_baby
2016年08月29日 14:57:02
4楼
利用这个升温当然是完完全全可行的了!!!~~~就看你这个水温有多低,空气温度有多高,能不能升到你想要的温度了~
你去查查能源塔吧,就是用冷却塔吸取热量,供给热泵主机冬季制热的~
回复
勇者无疆
2016年08月30日 08:43:46
5楼
按照原理来说是可以升温的。但是具体能升多少度就要通过计算了。
回复
chrick
2016年08月30日 18:19:08
6楼
有温差就有热交换,
回复
永恒的奥古斯汀
2016年08月30日 23:28:48
7楼
可以 有时我也这样干过,不过效果很差 ,后来我就直接用电加热了
回复
garyzl
2016年08月31日 16:57:17
8楼
冷却塔散热,主要是依靠水的蒸发,带走约80%的热量,其余20%是空气和水的直接换热。如果考虑在冬季使用,外界给冷却水提供热量(此处没有水的冷凝)仅有20%,所以必须水塔要大。
能源塔是在0-2摄氏度,让外界水蒸气冷凝,放热到冷却水中。
所以采用冷却塔吸热,在广东,海南,基本上没办法。
回复
co1461050832456
2016年09月01日 13:47:52
9楼
那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度?
压缩机的冷凝温度通常是不低于30度的.
水冷却系统,通常会配有水流量控制器,以防水温过低,高低压过低,引起低压告警,

这个假设应查看机组的设计条件来确认是否存在
回复
co1472525979090
2016年09月03日 09:58:00
10楼
那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度?

常规系统:夏季供冷,冷却水经冷凝器热交换后的温度才15度,这个时候不用开空调了。
回复
del4410
2016年09月06日 10:01:04
11楼
楼主的意思应该是想利用冷却水的热量,做一个热回收给类似工艺冷却水(15度)加热吧,我认为加一个板式换热器比较好,用制冷机组出水(35度)来加热15度的水,这样既降低了冷却水温度,节约冷塔风机用电,也节约了15度水的加热费用,这种做法在工厂做法比较常见,很成熟的做法。
如果是直接把15度的水通入冷却水系统,通过冷却塔,那么估计效果很差,因为冷却塔是通过水蒸发吸热来降温的,冷水流过散热片,水在蒸发,带走热量,同时空气热量传导给冷水,效率太低。
回复

相关推荐

APP内打开