关于漏保越级跳闸问题
sunhangyang
2016年08月26日 21:00:25
只看楼主

遇到这么一个情况:门卫室的一个配电箱AL1,里面有一个三相四线漏保RCD1,漏电电流30mA,还有其它一些开关。。但门卫室内的空调照明插座是220V供电,从这个三相漏保N,L1 接了两根线,AL1的上级也是一个三相四线漏保RCD2,漏保电流100mA,In=160A,门卫室的一个IT机柜一接电 ,RCD2就跳闸,RCD1却没事。。。按道理说应该是RCD1先挑,虽然是接的L1,N,但觉得RCD1里的进出磁通不平衡也应该会调。。。为什么会上一级跳呢?

2016年08月28日 17:04:39
12楼
beida_energy 发表于 2016-8-28 16:33 这句话就是瞎扯了!漏电开关没法工作?那电死人就不管了?50mA是系统泄漏电流,为什么系统泄漏电流会致人命呢?在这个泄漏电流基础上再增加,不是漏保照样动作吗?这也是总保选择大一些的根据,如果整个系统泄漏都很小,为什么要选择稍大一些呢?难道稍大些可以增加漏保的选择性吗?你的理论根据是什么呢?泄漏电流包括绝缘泄漏和电容泄漏两种,如果泄漏大都可以解决的,哪还要稍大一些干什么呢?我们是尊重你才和你讨论问题。泄漏电流大与我们家无关,个案也不能说明普遍。在过流保护中,无时限速断动作。时限速断和过电流,会没有感知到电流吗?这是不可能的吧。单相接地电流1A,分保和总保同时感知到这个电流,为什么一定是分保先动作呢?哪怕是总保整定值是500mA。
回复
beida_energy
2016年08月29日 09:05:37
13楼
风平浪静02 发表于 2016-8-28 17:04 50mA是系统泄漏电流,为什么系统泄漏电流会致人命呢?在这个泄漏电流基础上再增加,不是漏保照样动作吗? …不要狡辩!你说的是用户家里的漏电断路器!这个地方绝对不能因为你所谓的“开关不正常工作”就变为50mA的!
回复
glj_guo
2016年08月31日 06:28:23
15楼
过来学习了
回复
ljn112233
2016年08月31日 12:46:32
16楼
路过。。。。。。。。
回复
风平浪静02
2016年08月31日 19:04:24
17楼
beida_energy 发表于 2016-8-29 09:05 不要狡辩!你说的是用户家里的漏电断路器!这个地方绝对不能因为你所谓的“开关不正常工作”就变为50 …5600917
回复
beida_energy
2016年08月31日 19:41:38
18楼
风平浪静02 发表于 2016-8-31 19:04 哈哈哈!你啥意思?我没有说没有50MA的断路器!我说的是家里,就是用电的末端保护人的断路器不能使用动作电流50MA的!再说了,你家里用100A的断路器吗?
回复
风平浪静02
2016年09月01日 09:04:54
19楼
一般都称该种断路器为“微断”。
哪你说说“家用”漏电断路器是如何界定的。是以额定漏电电流界定,还是以额定电流界定呢?
在农村一个村庄往往变压器也只有30kVA,低压侧额定电流也不过50A,总开关也应该在50A左右。
现在两卫一厨结构套房已经比较普遍。每个卫生间3千瓦,厨房5千瓦,电热水器5千瓦,中央空调5千瓦。选择100A断路器已经不是很稀奇的事情了,我们这里还没有计算地热用电。
你也不必与我们家里比较,我们属于欠发达情况,用5A断路器,见笑了。
一个家由于种种原因泄漏电流已经在30mA了,是不是不能安装漏电开关了呢?回答是否定的。
你不相信?只要你肯付钱,我们可以让商家给你寄上一打2P的,额定电流为40A,额定剩余电流动作值为50mA的,剩余电流断路器,怎么样?
回复
灵魂魅
2016年09月02日 14:46:41
20楼
回复
曾大帥
2016年09月02日 15:46:21
21楼
谢谢楼主的分享
回复
十比大大王
2016年09月03日 15:24:00
22楼
虽然她的头他我的天养护
回复