关于漏保越级跳闸问题
sunhangyang
2016年08月26日 21:00:25
只看楼主

遇到这么一个情况:门卫室的一个配电箱AL1,里面有一个三相四线漏保RCD1,漏电电流30mA,还有其它一些开关。。但门卫室内的空调照明插座是220V供电,从这个三相漏保N,L1 接了两根线,AL1的上级也是一个三相四线漏保RCD2,漏保电流100mA,In=160A,门卫室的一个IT机柜一接电 ,RCD2就跳闸,RCD1却没事。。。按道理说应该是RCD1先挑,虽然是接的L1,N,但觉得RCD1里的进出磁通不平衡也应该会调。。。为什么会上一级跳呢?

2016年08月27日 00:11:50
2楼
不知是新建工程还是已建工程
第一怀疑对象是上级配电箱引来至门卫室的那根电缆受伤过。用兆欧表在上级配电箱处,检查此电缆各芯对地绝缘情况,看是否有异常。
第二是检查下施工接线有没有错误,有无误将进线电缆的N线在门卫处做了重复接地,或者N在进RCD1前在箱内碰配电箱壳了?
不知具体情况,只是推测。楼主最好把你检查的线路,画个图,详细点的,如何重复接地的,上下级各线的连接情况,门卫配电箱回路及负荷情况
回复
saya1
2016年08月27日 10:08:54
3楼
有可能是漏电电流较大,而上级灵敏性过高,导致越级跳闸了
回复
jiangzhi0316
2016年08月27日 10:47:48
4楼
首先上下级的漏电电电流及反应时间是否配合有选择性,在就是上级到下级电缆的绝缘问题,破损,导线过长,接线错误等
回复
风平浪静02
2016年08月27日 11:03:16
5楼
“板凳”回帖是正确的。当漏电大于等于100毫安时,开关是同时获得动作条件。至于哪个开关先动作,这要看动作时限了。有时候开关机械动作时间足以拉开距离了。
回复
a396673967
2016年08月27日 12:01:58
6楼
上级选300mA的
回复
风平浪静02
2016年08月27日 16:02:22
7楼
30mA是相当于人体安全电流来说的,100mA,300mA是避开系统泄漏电流来说的。真正接地电流哪会止毫安级啊,所以用提高漏电整定值,获得选择性,是不可取的。
所以,在供电可靠性要求较高场所,漏电总保应该谨慎。这在农村已经有很多宝贵的经验了。
回复
恬恬
2016年08月28日 08:09:17
8楼
看一看,学习学习!
回复
beida_energy
2016年08月28日 09:12:06
9楼
风平浪静02 发表于 2016-8-27 16:02 30mA是相当于人体安全电流来说的,100mA,300mA是避开系统泄漏电流来说的。真正接地电流哪会止毫安级啊,所 …上一级完全可以选的稍微大点!因为那个开关就是检测漏电的,不是保护人的!不这样选,你认为怎么选?
回复
风平浪静02
2016年08月28日 10:29:08
10楼
beida_energy 发表于 2016-8-28 09:12 上一级完全可以选的稍微大点!因为那个开关就是检测漏电的,不是保护人的!不这样选,你认为怎么选?上一级可以大一些,这是相对于避开系统原有的泄漏电流来说的。如果用户家里原泄漏电流大于30mA,也应该选择大于30mA的漏电开关。否则,漏电开关就无法工作。对于分支上的单相接地,接地电流很有可能已经大于大于的你稍微大点,那么上一级为什么可以不动作呢?我们的选择已经很明确了,对于供电可靠性要求较高的场所,选择总保要谨慎。万不得已可以采用时限来取得故障的选择性。我们也没有说总保是保护人员的。如果总保是三相的,原泄漏电流有50mA。有人对地触电50mA,总漏保上漏电值不增加,反而减少。不知你信不信,反正我们信!
回复
beida_energy
2016年08月28日 16:33:54
11楼
风平浪静02 发表于 2016-8-28 10:29 上一级可以大一些,这是相对于避开系统原有的泄漏电流来说的。如果用户家里原泄漏电流大于30mA,也应该选 …如果用户家里原泄漏电流大于30mA,也应该选择大于30mA的漏电开关。否则,漏电开关就无法工作。这句话就是瞎扯了!漏电开关没法工作?那电死人就不管了?末端的,必须选择小于等于30mA的!如果你家漏电大,那解决啊!按你的说法,你家里漏电大, 开关就要选择大的参数,比如50mA,知道50mA是致命电流吗?