请问您有没有做配电室用钢梁支撑的,下进下出线,用钢梁把高压柜或低压柜抬高后,下面走电缆
yangyazhao
yangyazhao Lv.2
2016年08月25日 17:25:36
只看楼主

请问您有没有做配电室用钢梁支撑的,下进下出线,用钢梁把高压柜或低压柜抬高后,下面走电缆

请问您有没有做配电室用钢梁支撑的,下进下出线,用钢梁把高压柜或低压柜抬高后,下面走电缆
免费打赏
药水瓶盖
2016年08月26日 08:44:56
2楼
所以电缆夹层上面木有板么?
回复
electricity
2016年08月26日 09:19:08
3楼
有,听说过。。。。也完全可行。
回复
happy在画图
2016年08月26日 12:54:07
4楼
好东西,下载了,顶!!
回复
jiangzhi0316
2016年08月26日 13:57:00
5楼
听说过!难道是不能挖电缆沟,又想下进下出的唯一方法吗?
回复
随波逐流1992
2016年08月26日 14:14:54
6楼
配电室在楼上,要下进下出的时候是这样做吧,不过也可以把楼板打穿然后在楼板下面做电缆桥架。
回复
chunmianchuchu
2016年08月26日 14:18:25
7楼
我做过一个项目的报价:变电所什么都没有,墙上还有钢筋没除掉,是这样做的,用槽钢和角钢,混凝土做基础,在上面铺阻燃地板,高度5.1m,出线进线走桥架。
回复
y806099267
2016年08月27日 20:40:54
8楼
本帖最后由 y806099267 于 2016-8-27 20:42 编辑

这样的工程案例太多了 、完全可行、钢梁下面用电缆支架做规矩了、钢梁下面的空间就好比是电缆沟。。。。
回复
qq_1473569354634
2016年09月11日 13:51:37
9楼
很多地方就是这样做的,用工字钢做支撑
回复
blog_1408414258
2016年09月11日 18:20:05
10楼

谢谢分享!