空调水管管径采用的假定流速的方法,水管进出水管的流速度取值大根在什么范围,对于规范第4.0.6条 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:一、吸水管:> 直径小于250毫米时,为1.0~1.2米/秒;> 直径在250至1000毫米时,为1.2~1.6米/秒;> 直径大于1000毫米时,为1.5~2.0米/秒。> 二、出水管:> 直径小于250毫米时,为1.5~2.0米/秒;
空调水管管径采用的假定流速的方法,水管进出水管的流速度取值大根在什么范围,对于规范第4.0.6条 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
一、吸水管:
> 直径小于250毫米时,为1.0~1.2米/秒;
> 直径在250至1000毫米时,为1.2~1.6米/秒;
> 直径大于1000毫米时,为1.5~2.0米/秒。
> 二、出水管:
> 直径小于250毫米时,为1.5~2.0米/秒;
> 直径在250至1600毫米时,为2.0~2.5米/秒;
> 直径大于1600毫米时,为2.0~3.0米/秒。
设计时流速需不需要设计的这么小呢?
2楼
这样的流速很小吗?流速取得过大,容易产生噪音!
回复
3楼
从配管技术的角度,我告诉你一个简便的方法:管道的直径比泵的进出管径各大一档。我从事配管技术这么多年,从来没有过问题。但你一定要懂得泵的工作原理,其流量、扬程与管路阻力是怎么回事。有工程调试经验更好。
回复
4楼
小型水泵看阻力,大型水泵看流速,不能一概而论
回复
5楼
谢谢各位的指点!
这指的是水管进出口的管径,而整个水路中不需要这么小的流速吧?
回复
6楼
很多设计院都是这么做的,应该没问题。水泵管径参照样本曲线选用。
回复
7楼
理论与实践相结合,我在设计流速时,基本都是取中间值。
回复
8楼
谢谢各位的指点!
GBJ的规范中对流速要求的低点,在carrier设计手册中的流速比GBJ中的大了一个档了,请问那个较准,是不是carrier设计手册只适用开利的产品?
回复
9楼
支持
回复