请教地下室挡土墙及电梯井四周剪力墙止水板问题
co1448509828074
2016年08月24日 15:12:09
来自于建筑施工
只看楼主

第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置 第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?

第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置
第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?
免费打赏
容先生
2016年08月24日 17:03:39
2楼
1、电梯井基底剪力墙与基底板一般都是一步到位,一般可不做防水。
2、挡土墙和柱止水钢板可以贯通,其作用就是防止施工接缝处的防水,按设计要求一般是高于基底面450左右。
回复
甲方施工员
2016年08月25日 09:08:32
3楼

第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置
只要筏板上没有施工缝均不需要设置,筏板以上的均不需要设置

第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?
这需要看混凝土强度等级是否一致了,不一致要出现施工缝 但是不要做止水钢板 钢丝网挡即可 先浇筑柱的混凝土 然后浇筑墙 最好两台泵配合打 一台墙 一台柱
回复
co1474984500298
2016年09月29日 10:47:12
5楼
前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
yahoovladier
2016年09月29日 14:04:20
6楼
不错的楼主, 不错的设计,谢谢分享。
回复
chenaifly
2016年10月02日 16:40:40
7楼
地下室要回填土的话,基本需要做施工缝防水处理的。
地下防水施工规范要求水平施工缝不低于500mm设置
回复
kugemei
2016年10月04日 01:24:40
8楼
地下防水施工规范要求水平施工缝不低于500mm设置
回复