关于板施工图的问题
qq_1471588460650
2016年08月19日 14:40:26
只看楼主

请问板施工图的上下筋什么时候要通长,什么时候不用管?pkpm生成的间距不用改吧?

请问板施工图的上下筋什么时候要通长,什么时候不用管?pkpm生成的间距不用改吧?
以赛亚书
2016年08月19日 15:09:39
2楼
1.楼板,考虑温度应力;2.住宅的边跨板;3.有楼梯间比较多地震力不能传递时,楼板加厚配筋双层双向;暂时想到这么多
回复
吾生也有涯
2016年08月19日 16:01:49
3楼
pkpm生成的扔掉就行了 尤其自己还没手画过几遍的人
回复
qq_1471588460650
2016年08月19日 16:09:22
4楼
以赛亚书 发表于 2016-8-19 15:09 1.楼板,考虑温度应力;2.住宅的边跨板;3.有楼梯间比较多地震力不能传递时,楼板加厚配筋双层双向;暂时想 …负筋什么时候拉通,底筋什么时候可以全长拉通
回复
kayllen
2016年08月20日 09:54:19
5楼
本帖最后由 kayllen 于 2016-8-20 09:56 编辑

跨度相差大的,负筋你就拉通了,下部都是通的还拉什么。注意悬挑板向跨内拉通就行了。
回复
borenzha
2016年08月20日 16:47:13
6楼
爱小小love 发表于 2016-8-19 16:09 负筋什么时候拉通,底筋什么时候可以全长拉通底筋在一跨内是不能断开的
回复
borenzha
2016年08月20日 16:47:47
7楼
pkpm生成的估计不能用吧
回复
kayllen
2016年08月20日 20:09:40
8楼
borenzha 发表于 2016-8-20 16:47 pkpm生成的估计不能用吧你到说说pkpm生成的哪儿不能用了?
回复

相关推荐