您好,想请教一下关于风管压损的计算
16暖通萌新
2016年08月19日 09:43:06
来自于采暖供热
只看楼主

一间排风量为600多的房间,排风风速是3.5m/s,只有一个格栅排风口,我算出的风机风压只有40多Pa,为什么看别人差不多的风量算出的风机风压选择了200多Pa???实在不理解,还望可以解答


一间排风量为600多的房间,排风风速是3.5m/s,只有一个格栅排风口,我算出的风机风压只有40多Pa,为什么看别人差不多的风量算出的风机风压选择了200多Pa???实在不理解,还望可以解答

免费打赏
广州瑞姆
2016年08月19日 11:17:54
2楼
风压和管道大小和管道长度有关
回复
16暖通萌新
2016年08月19日 11:24:08
3楼
广州瑞姆 发表于 2016-8-19 11:17 风压和管道大小和管道长度有关沿程损失不大查表都可以得到,主要是风口那块的动压计算,我算出来的数据都不大,最后700m3/h的风量选出来的风压大概40Pa
回复
zzm999999
2016年08月19日 15:50:45
4楼
要相信自己,别人都是估计的,没好好算过。
除了算沿程损失,还要算出口百叶风口的损失,别忘了。
回复
zlhvac
2016年08月19日 18:36:51
5楼
风管、风口、阀门都要算上,此外还要考虑一定的余量,有些风机厂家标注的不一定能达到。
回复
你说了不算
2016年08月20日 10:39:11
6楼
学习中------------
回复
co1472525979090
2016年09月03日 09:40:32
7楼
沿程损失、局部损失、百叶风口的损失都需要计算,此外还有保险系数。有的人计算时,保险系数取得相当大的。
回复
大名飞仔
2017年04月02日 19:19:23
8楼
学习了赞1111
回复