大家好,请教个问题,我现在一个项目R410A制冷剂,>25管道采用的是无缝钢管,无缝钢管在场外已经做好酸洗钝化了,在管道安装以后还需要做酸洗钝化吗?管道均采用焊接。
大家好,请教个问题,我现在一个项目R410A制冷剂,>25管道采用的是无缝钢管,无缝钢管在场外已经做好酸洗钝化了,在管道安装以后还需要做酸洗钝化吗?管道均采用焊接。
2楼
是什么系统 空调吗
正常酸洗好的管道安装完毕不需要再酸洗了
回复
3楼
R407c介质管道,我是觉得焊接以后管道是否需要再次酸洗钝化了?焊接采用的是氩弧焊。
回复
4楼
重庆冷库cqsnow.com.cn
回复
5楼
suyc007 发表于 2016-8-17 08:00 R407c介质管道,我是觉得焊接以后管道是否需要再次酸洗钝化了?焊接采用的是氩弧焊。既然安装前已经做了处理,安装后就不必再作处理了。无缝钢管采用氩弧焊?
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-7 16:25 既然安装前已经做了处理,安装后就不必再作处理了。无缝钢管采用氩弧焊?是的,氩弧焊。按规范,管道需要100%探伤。
回复
7楼
suyc007 发表于 2016-9-8 20:04 是的,氩弧焊。按规范,管道需要100%探伤。误解了!高压力容器,甚至特殊气体容器都是用交直流弧焊的,难道探伤不合格,不耐压?氩弧焊和交直流弧焊与探伤检测不存在“冲突”,只是存在清洁度及特殊材料的焊接问题。
回复
9楼
走氟利昂管道不建议用酸洗管!
回复
10楼
nbzlgjr 发表于 2016-9-9 16:20 走氟利昂管道不建议用酸洗管!能告知为什么吗?
回复
11楼
无缝管不酸洗,用什么工艺除锈?喷砂吗?
回复
12楼
焊接结束要吹污,其它不用
回复