低压柜过电压
abaozi
abaozi Lv.7
2016年08月12日 17:01:30
只看楼主

想问问大家,低压柜进线柜实测电压是415 416 417伏。物业管理公司说电梯开关老是跳闸,说是过电压。要求我们调整变压器档位。想问问大家,这是什么原因呢?低压柜的标准是不是正负百分之十。

想问问大家,低压柜进线柜实测电压是415 416 417伏。物业管理公司说电梯开关老是跳闸,说是过电压。要求我们调整变压器档位。想问问大家,这是什么原因呢?低压柜的标准是不是正负百分之十。
免费打赏
abaozi
2016年08月12日 19:57:10
2楼
顶起来,顶起来。
回复
abaozi
2016年08月12日 21:00:45
3楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月12日 21:51:55
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
lanpishu_736
2016年08月13日 07:46:29
5楼
根据国家标准,电压偏差如下:20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。220V单相供电电压偏差为标称电压的 7%、-10%。对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。
回复
abaozi
2016年08月13日 07:49:20
6楼

谢谢师兄的指导,谢谢。
回复
abaozi
2016年08月14日 06:28:25
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
a396673967
2016年08月14日 13:01:00
8楼
变压器电压太高了
回复
变电小白
2016年08月16日 11:32:09
9楼

学习学习学习
回复
abaozi
2016年08月16日 21:09:08
10楼
顶起来,顶起来。
回复
a8784914
2016年08月17日 08:50:58
11楼
变压器每降低一档可以降低低压侧电压20V