想问问大家,低压柜进线柜实测电压是415 416 417伏。物业管理公司说电梯开关老是跳闸,说是过电压。要求我们调整变压器档位。想问问大家,这是什么原因呢?低压柜的标准是不是正负百分之十。
想问问大家,低压柜进线柜实测电压是415 416 417伏。物业管理公司说电梯开关老是跳闸,说是过电压。要求我们调整变压器档位。想问问大家,这是什么原因呢?低压柜的标准是不是正负百分之十。
2楼
顶起来,顶起来。
回复
3楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
5楼
根据国家标准,电压偏差如下:20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。220V单相供电电压偏差为标称电压的 7%、-10%。对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。
回复
6楼
谢谢师兄的指导,谢谢。
回复
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
8楼
变压器电压太高了
回复
9楼
学习学习学习
回复
10楼
顶起来,顶起来。
回复
11楼
变压器每降低一档可以降低低压侧电压20V
回复