打雷了,楼里很多火灾报警联动模块全坏了?求原因
why_cool
why_cool Lv.5
2016年08月12日 10:08:12
来自于防雷减灾
只看楼主

在上海新长宁地区靠近外环道路,片区内都是不高的园区式办公楼,这个项目是2008年设计,由4幢7层高办公楼组成,2年前曾有一幢楼因打雷,楼内屋面风机的多线控制模块及强电管井内联动控制模块部分损坏。前2天又打雷,另外一幢楼又出现类似状况,屋面排烟风机控制箱内火灾报警多线控制模块和强电井内消防强切模块部分被打坏,消控中心(不在此幢楼内)负责这幢楼的报警主机内的主板被打坏,有2台电梯的楼层显示面板疑似因此原因白屏。

在上海新长宁地区靠近外环道路,片区内都是不高的园区式办公楼,这个项目是2008年设计,
由4幢7层高办公楼组成,2年前曾有一幢楼因打雷,楼内屋面风机的多线控制模块及强电管井内联动控制模块部分损坏。前2天又打雷,另外一幢楼又出现类似状况,屋面排烟风机控制箱内火灾报警多线控制模块和强电井内消防强切模块部分被打坏,消控中心(不在此幢楼内)负责这幢楼的报警主机内的主板被打坏,有2台电梯的楼层显示面板疑似因此原因白屏。
(注:以上风机控制箱均被屋面的建筑顶或玻璃构筑物覆盖,不直接裸露在室外)
  求解可能的原因!

免费打赏
a396673967
2016年08月15日 09:49:45
2楼
控制室没加SPD吧
回复
鸭江绿水
2016年08月15日 14:18:51
3楼
网线,电话线,电源线等等没有加装防雷模块。使得雷电波从某其中一条通道侵入。
回复
浪尽天涯
2016年08月15日 16:49:40
4楼
没有做好防雷接地,你去查一下,要么防雷接地没有连接到位
回复
wang171468177
2016年08月15日 19:50:44
5楼
回复
q123321aaa
2016年08月15日 23:31:08
6楼
屋面防雷系统做的不好
回复
鸭江绿水
2016年08月16日 08:10:45
7楼
q123321aaa 发表于 2016-8-15 23:31 屋面防雷系统做的不好屋面防雷系统做的不好,只能是建筑物遭雷击。现在是设备被雷击损坏,那么,线路防雷工作未完善才是重点。
回复
鸭江绿水
2016年08月16日 08:11:18
8楼
浪尽天涯 发表于 2016-8-15 16:49 没有做好防雷接地,你去查一下,要么防雷接地没有连接到位这也是一个一点。测试接地电阻是否合规。
回复
wangxf
2016年08月16日 09:08:43
9楼
应该是设备的防雷措施不到位吧?
回复
浪尽天涯
2016年08月16日 12:10:58
10楼
鸭江绿水 发表于 2016-8-16 08:11 这也是一个一点。测试接地电阻是否合规。有好多工地做假的,
回复
hqf198482999
2016年08月17日 15:21:21
11楼
有可能是感应雷造成雷电波侵入,查看一下楼内的模块箱是否都可靠接地了?
回复