打雷了,楼里很多火灾报警联动模块全坏了?求原因
why_cool
why_cool Lv.5
2016年08月12日 10:08:12
来自于防雷减灾
只看楼主

在上海新长宁地区靠近外环道路,片区内都是不高的园区式办公楼,这个项目是2008年设计,由4幢7层高办公楼组成,2年前曾有一幢楼因打雷,楼内屋面风机的多线控制模块及强电管井内联动控制模块部分损坏。前2天又打雷,另外一幢楼又出现类似状况,屋面排烟风机控制箱内火灾报警多线控制模块和强电井内消防强切模块部分被打坏,消控中心(不在此幢楼内)负责这幢楼的报警主机内的主板被打坏,有2台电梯的楼层显示面板疑似因此原因白屏。

在上海新长宁地区靠近外环道路,片区内都是不高的园区式办公楼,这个项目是2008年设计,
由4幢7层高办公楼组成,2年前曾有一幢楼因打雷,楼内屋面风机的多线控制模块及强电管井内联动控制模块部分损坏。前2天又打雷,另外一幢楼又出现类似状况,屋面排烟风机控制箱内火灾报警多线控制模块和强电井内消防强切模块部分被打坏,消控中心(不在此幢楼内)负责这幢楼的报警主机内的主板被打坏,有2台电梯的楼层显示面板疑似因此原因白屏。
(注:以上风机控制箱均被屋面的建筑顶或玻璃构筑物覆盖,不直接裸露在室外)
  求解可能的原因!

免费打赏
骆驼防雷
2016年09月02日 09:52:21
12楼
朋友,你做下面几件事情,保证你后顾无忧。
原因:你纠结的原因说的是房屋都不高。雷电击有以下几种方式,直击雷,就是直接打在建筑物上。感应雷,就是屋顶有雷云,使室内感应到雷电电压使设备击穿。雷电波侵入,简单讲就是电力,通信设备在传输路上遭直击雷,通过线路传输到你们屋内。
初步判断,你这三种情况都有可能, 第二、三就不用解释了,你地势空旷,楼层随不高易遭雷击。在防雷建筑物等级计算里面就各种不同情况都有系数纠正。
检测:1、先用电阻测试仪把每个房屋的电阻测试一下,要求不严的要低于10欧姆,严的要求4欧姆,机房类必须4欧姆以下,包括高压配电室电阻。
2、查看电源进线端是否安装合格有效的防雷器SPD,电话线,视频监控总柜是否安装SPD(省钱就不全部装,总部装就好)
3、房屋屋面是否有接闪带,接闪网格,转角加装接闪针,是否腐锈脱落,断开,修补连接等。
具体操作还有不明白的可以加我QQ:81812882 骆驼
回复
大虾大虾
2016年09月05日 08:10:33
13楼
谢谢楼主的好东西
回复

相关推荐

APP内打开