防雷引下线有不少于10个的要求吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年08月10日 19:01:57
来自于防雷减灾
只看楼主

最近设计一个小厂房,因为属于三类防雷,就只设了7处引下线,已经符合规范对三类防雷距离的要求了,但现在审图的说不能少于10个,有什么规范要求的吗?

最近设计一个小厂房,因为属于三类防雷,就只设了7处引下线,已经符合规范对三类防雷距离的要求了,但现在审图的说不能少于10个,有什么规范要求的吗?
免费打赏
a396673967
2016年08月11日 20:29:12
2楼
规范,防止跨步电压那部分提了一句
回复
a396673967
2016年09月09日 11:01:40
3楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
yueying8000
2016年09月12日 15:55:29
4楼
有的,看下规范4.5.6,主要是为了防止跨步电压和接触电压
回复
希望在前方
2016年09月18日 07:17:22
5楼
路过,看看
回复
电气书生
2016年09月18日 21:19:45
6楼
主要为了防止跨步电压,当然还可以采取其他措施。
回复
study_2008
2016年09月19日 16:28:13
7楼
研究下4.5,说不定有现发现。
回复
huawaifan
2016年09月20日 08:59:10
8楼
有的,看下规范4.5.6,主要是为了防止跨步电压和接触电压
回复
a396673967
2016年09月20日 12:19:34
9楼
不是强条啊 只是措施之一
回复
008alan
2016年09月22日 13:42:30
10楼
防跨步电压和接触电压用的,少于10处时要在引下线3cm范围内敷设5cm的沥青层。