我是一个配网设计新手。最近都在看专用,在箱变中,一般都是630KV以上用SCB10,以下都是用S11-M。请问这主要是出于什么考虑呢?需不需要考虑应用场所等因素呢?希望各位前辈多多指教
我是一个配网设计新手。最近都在看专用,在箱变中,一般都是630KV以上用SCB10,以下都是用S11-M。请问这主要是出于什么考虑呢?需不需要考虑应用场所等因素呢?希望各位前辈多多指教
2楼
根据:有功功率/功率因素=视在功率,这个公式来计算所需要变压器的容量,各地区的供电局所规定的功率都不大一样,但是基本上施工用电和小工业的功率因素为0.85,大工业用电的功率因素为0.9。因此,假设550kW的施工设备,应该选择的变压器大小=550kW/0.85=647kVA,因此应该选择630kVA的变压器。负荷功率的总和不可以超过选择的变压器功率的百分之八十。
要依据需要的容量(功率)、输入输出电压、工作制式(干变不是按容量选的,干变与油变相比,不含变压器油 ,火灾危险性小,但干变较贵。主要由安装环境决定,如高层建筑选干变,户外选油变。
但,
小区供电大于630KVA时,往往就选干变,为什么呢?
理由如下:
变压器容量大于630KVA,就是800kva,规程规定800kva及以上变压器应选用断路器保护,并配置过流、速断、瓦斯保护等继电保护。继电保护较复杂,也较贵,不如干脆选择干变(干变虽较贵,但保护简单且便宜,火灾危险性小----规程规定干变1250kva及以上变压器才选用断路器保护,并配置过流、速断等继电保护)。 短时或连续)、安装环境(室内室外、防潮、防滴、防爆)当等等要求来选择。
自己在帖子里翻出来了。thx,anyway