在用假定流速法算出风管尺寸及对应的阻力,风口的尺寸该如何确定,风口的出风速度和风管的风速是否一样呢?

在用假定流速法算出风管尺寸及对应的阻力,风口的尺寸该如何确定,风口的出风速度和风管的风速是否一样呢?
免费打赏
zlhvac
2016年08月08日 22:49:37
2楼
风口不同,风速取值不同。如散流器、侧送风口取2-4m/s,喷口、旋流风口取4-8m/s。
回复
富强168
2016年08月14日 10:10:30
3楼
侧送风口取2-4m/s,喷口、旋流风口取4-8m/s。
回复
宗藏福
2016年08月18日 10:47:02
4楼
毛嘟嘟 发表于 2016-8-14 10:10 侧送风口取2-4m/s,喷口、旋流风口取4-8m/s。这个在规范上有详细的说明,你去翻翻就知道了!
回复
co1463450382210
2016年08月18日 20:15:19
5楼
谢谢楼主分享
回复
广州瑞姆
2016年08月19日 11:18:57
6楼
路过打酱油
回复
yukimama
2016年09月26日 10:28:00
7楼
不错,谢谢楼主
回复
vk3001h
2016年10月09日 09:33:46
8楼
送风口风速选取见2009年版暖通技术措施表5.4.11-1/2;回风口风速选取见表5.4.13
回复
大名飞仔
2017年04月02日 19:23:36
9楼
2009年版暖通技术措施表5.4.11-1/2;回风口风速选取见表5.4.13