配电房刀开关老是烧毁
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2016年08月03日 23:29:33
只看楼主

奇怪烧刀开关,400kva变压器,配HD17S1000A刀开关,三相显示电流都是400A左右,太阳能发电200kw并网,第一次刀开关A相发红烧毁,第二次B相发红烧毁,螺栓都很紧,电流都不大,什么原因?请教

奇怪烧刀开关,400kva变压器,配HD17S1000A刀开关,三相显示电流都是400A左右,太阳能发电200kw并网,第一次刀开关A相发红烧毁,第二次B相发红烧毁,螺栓都很紧,电流都不大,什么原因?请教
免费打赏
lmcheng8
2017年03月21日 11:35:25
12楼
鸭江绿水 发表于 2016-8-4 08:18 刀闸的静触头和动触头之间结合是否有些松动接触不良呢?用红外测温枪检测三相触头温度,或者用蜡烛(或试温 …确实是刀开关动、静触头接触不好。有的厂家出厂之前松紧度螺丝已经调好,并上了油漆作为记号,但是有的就没有那么仔细了,松紧全屏操作者经验
回复
co1470810793697
2017年03月21日 15:02:32
13楼
接触问题,或者是产品质量问题。可以钳形表看一下电流