配电房刀开关老是烧毁
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2016年08月03日 23:29:33
只看楼主

奇怪烧刀开关,400kva变压器,配HD17S1000A刀开关,三相显示电流都是400A左右,太阳能发电200kw并网,第一次刀开关A相发红烧毁,第二次B相发红烧毁,螺栓都很紧,电流都不大,什么原因?请教

奇怪烧刀开关,400kva变压器,配HD17S1000A刀开关,三相显示电流都是400A左右,太阳能发电200kw并网,第一次刀开关A相发红烧毁,第二次B相发红烧毁,螺栓都很紧,电流都不大,什么原因?请教
huashi1993
2016年08月04日 08:10:13
2楼
刀开关接触处接触不好
回复
huashi1993
2016年08月04日 08:10:18
3楼
刀开关接触处接触不好
回复
黎明前的
2016年08月04日 08:13:03
4楼
我也觉得是接触问题,或者是产品质量问题。
回复
认真的逗娇娇
2016年08月04日 08:14:00
5楼
谢谢楼主分享!
回复
鸭江绿水
2016年08月04日 08:18:17
6楼
刀闸的静触头和动触头之间结合是否有些松动接触不良呢?用红外测温枪检测三相触头温度,或者用蜡烛(或试温蜡片)触试三相触头观察融化程度,分析判断是否触头接触不良。
回复
huashi1993
2016年08月04日 10:26:13
7楼
鸭江绿水 发表于 2016-8-4 08:18 刀闸的静触头和动触头之间结合是否有些松动接触不良呢?用红外测温枪检测三相触头温度,或者用蜡烛(或试温 …用蜡烛,好主意!又学到了一招!
回复
abaozi
2016年08月04日 10:34:09
8楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
a396673967
2016年08月04日 13:56:24
9楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
阿伏
2016年08月04日 14:09:49
10楼
估计还是接触不良的问题,新开关安装以后,把开关合上测一下回路电阻
回复
imjiule
2016年08月04日 21:34:36
11楼
你换四级试试,把发电机N断了
回复