图文详解-电线、线缆敷设及其做法
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2016年08月03日 14:05:17
只看楼主

导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法: 电缆绑扎规范,回路标识设置齐全 竖井设备管线安装

电缆绑扎规范,回路标识设置齐全



竖井设备管线安装

线路接头挂锡规范,绝缘保护到位





常见问题:

桥架内线路有接头,局部裸线,管进桥架连接不规范,金属软管楼板内连接,桥架无法封盖



弱电、消防线路在线槽内接头



线路桥架内有接头



消防桥架内线路未绑扎固定



线槽内敷设的导线未绑扎成束固定



线盒未清理,未收口即穿线;线头缠绕不足5圈

电缆头未作处理



正压送风阀消防联动线在风井内裸线敷设



样板间消防信号线未装箱先穿线



接头处缠绕不足5圈,且未挂锡



消防工程局部线路裸线



值得注意的地方:

1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
2、导线的分色:当配线采用多相导线时,相线应分色。保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。
3、导线连接:
⑴使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应饱满,焊剂无腐蚀性。防水和绝缘两层胶带包缠均匀紧密。
⑵使用安全型铜导线压线帽连接铜芯导线时,压线帽质量应经过抽样检测,氧指数必须>27%。
4、超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线或电缆;疏散照明线路应采用耐火型电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。
5、应急照明线路在每个防火分区有独立的回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
6、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式
外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。
7、管内穿线工程应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,各种箱盒必须安装就位,严禁先穿线后装箱盒。

8、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标记。
9、电缆可敷设在线槽内,但在桥架或托盘内不应直接敷设导线。(GB50168-2006)
10、线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,固定间距≤2 m,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均需盖板齐全。

免费打赏
kofjoney123
2016年08月09日 17:04:29
13楼
逸清风 发表于 2016-8-5 10:36 赞!赞!赞!好 好 学
回复
随波逐流1992
2016年08月10日 20:19:42
14楼
回复
tiop0804
2016年08月10日 20:45:52
15楼
学习了,谢谢楼主资料
回复
qq_1470881852746
2016年08月11日 11:08:41
16楼
学习了,确实现在工地上会出现很多意想不到的问题,施工人员素质亟待提高。
回复
co1459230667397
2016年08月12日 11:23:50
17楼
很实用的线缆敷设讲解,图文并茂,很受用
回复
qiutongcai
2016年08月17日 21:36:22
18楼
不错的图片讲解
回复
y806099267
2016年08月19日 23:20:03
19楼
请教前辈:导线连接是否必须要焊锡或者压线帽压接、直接缠绕5圈以是否可行?哪个规范和工艺要求中强调必须要焊锡?谢谢
回复
durreschen
2016年08月21日 10:19:19
20楼
施工前培训工人很重要
回复
名力都会
2016年08月22日 14:44:16
21楼
不错,值得学习
回复
电气小徒
2016年08月22日 15:08:05
22楼
不错不错
回复

相关推荐

APP内打开