图文详解--金属线槽、桥架、封闭母线安装做法
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2016年08月03日 14:03:39
只看楼主

导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法: 伸缩节做法规范,标识清晰

伸缩节做法规范,标识清晰



桥架防火封堵施工规范



电缆桥架穿楼板处防火泥封堵的施工过程



母线排列整齐,共用支架固定可靠



吊架排布均匀整齐,横担水平有序,桥架走向平直



采用墙内预留接线盒,桥架过渡至主桥架的做法,避免了电井内裸线及软管施工不到位的弊病



常见问题:
电缆进出桥架未配管敷设




桥架接地跨接位置不对,且喷塑或烤漆桥架安装接地专用线未设专用碟性垫片




电井防火板未固定,防火封堵不完善




桥架随意开洞,未使用标准配件



桥架与配电箱连接不规范



管进桥架未进行接地跨接



线管不到位



桥架处于水管接口下方



桥架、管道穿防火卷帘门



安装应注意以下几点:1、金属电缆桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管必须可靠接地。
⑴金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线连接;
⑵非镀锌电缆桥架间连接板的两端需做跨接地线,跨接线截面不小于4mm2。
⑶镀锌桥架连接板两端不需跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、应急配电线路与正常配电线路应分槽敷设;双电源供电的两个电源回路不宜同槽敷设。
3、强电与弱电应分槽敷设。弱电中的不同系统宜分槽敷设,消防、综合布线等弱电线路应分槽敷设。
4、线槽、桥架、封闭母线经过建筑物的变形缝时应采取补偿措施;穿过防火墙及防火楼板时线槽、桥架内外应采取防火封堵措施。
5、桥架与支架间应采用螺栓固定,且螺母位于桥架外侧。
6、封闭插接母线的连接必须符合产品技术文件规定,垂直敷设时,应在通过楼板处采用附件支撑,层高超过3.5m和母线末端悬空时应加支架横向固定。


免费打赏
blog_1408414258
2016年08月04日 15:40:05
2楼

学习了,感谢分享
回复
土木之家刘工
2016年08月04日 18:45:40
3楼

谢谢楼主,非常感谢分享!
回复
wang171468177
2016年08月04日 20:18:45
4楼
回复
a396673967
2016年08月04日 21:03:20
5楼
学习了,感谢分享
回复
旋转鸟窝
2016年08月04日 23:05:50
6楼
总结的很到位,尤其是常见的问题,楼主辛苦了
回复
dian123qi
2016年08月05日 08:40:49
7楼
总结的很到位,尤其是常见的问题,楼主辛苦了
回复
北斗01
2016年08月05日 09:34:43
8楼


谢谢楼主,非常感谢分享!
回复
xjksjcsjy
2016年08月05日 18:07:01
9楼
做的好整齐啊
回复
wang171468177
2016年08月05日 20:38:28
10楼
回复
画图狗
2016年08月06日 11:59:40
11楼
谢谢楼主,非常感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开