关于市政工程给水管接出的问题
qbjzl0
qbjzl0 Lv.4
2016年08月03日 08:26:42
只看楼主

现有一片区根据流量需要引入一根150mm的给水管,但是就近唯一的市政给水接口的管径为110(长约10米),从上面接出流量会不会受影响呢?而且引入途中还会用水泵加压,接入的那一段会不会比较容易承受过大压力而爆管?

现有一片区根据流量需要引入一根150mm的给水管,但是就近唯一的市政给水接口的管径为110(长约10米),从上面接出流量会不会受影响呢?而且引入途中还会用水泵加压,接入的那一段会不会比较容易承受过大压力而爆管?
免费打赏
北城烟雨
2016年08月03日 10:54:20
2楼
水流量应该是不满足。但你加压怎么会向市政侧加压呢。
回复
在水一方oo
2016年08月04日 12:51:11
3楼
供水点的水量够,管径加大影响也不大。如果担心爆管就核算加压后的管道承受的最大压力,选择压力等级匹配的管材就行了
回复
水环境治理
2016年08月04日 13:21:35
4楼
这样接,自来水公司也不会同意吧。
回复