关于50m2无窗房间的防排烟规范的执行
iwanturlove
2016年08月01日 11:07:49
来自于中央空调
只看楼主

现在50m2的无窗房间按新规范要求是要做排烟的,对于新建建筑这一条还可以满足,容易做到,只是增加设计人员的工作量,但对于老的建筑重新装修或改造时,这条如何执行?改造时只是对部分区域进行,是否仅对改造区域内的50m2无窗房间做防排烟,而未改造的区域不需要?而排烟补风是要送到每一个房间还是只送到走道等公共空间?我们目前做过的几个改造项目都未对50m2的无窗房间额外做防排烟,跟原大楼保持一致,消防局也都通过了。

现在50m2的无窗房间按新规范要求是要做排烟的,对于新建建筑这一条还可以满足,容易做到,只是增加设计人员的工作量,但对于老的建筑重新装修或改造时,这条如何执行?

改造时只是对部分区域进行,是否仅对改造区域内的50m2无窗房间做防排烟,而未改造的区域不需要?而排烟补风是要送到每一个房间还是只送到走道等公共空间?

我们目前做过的几个改造项目都未对50m2的无窗房间额外做防排烟,跟原大楼保持一致,消防局也都通过了。

另外,对于洁净室,基本全部都是无窗房间,是否都需要严格执行?