关于50m2无窗房间的防排烟规范的执行
iwanturlove
2016年08月01日 11:07:49
来自于中央空调
只看楼主

现在50m2的无窗房间按新规范要求是要做排烟的,对于新建建筑这一条还可以满足,容易做到,只是增加设计人员的工作量,但对于老的建筑重新装修或改造时,这条如何执行?改造时只是对部分区域进行,是否仅对改造区域内的50m2无窗房间做防排烟,而未改造的区域不需要?而排烟补风是要送到每一个房间还是只送到走道等公共空间?我们目前做过的几个改造项目都未对50m2的无窗房间额外做防排烟,跟原大楼保持一致,消防局也都通过了。

现在50m2的无窗房间按新规范要求是要做排烟的,对于新建建筑这一条还可以满足,容易做到,只是增加设计人员的工作量,但对于老的建筑重新装修或改造时,这条如何执行?

改造时只是对部分区域进行,是否仅对改造区域内的50m2无窗房间做防排烟,而未改造的区域不需要?而排烟补风是要送到每一个房间还是只送到走道等公共空间?

我们目前做过的几个改造项目都未对50m2的无窗房间额外做防排烟,跟原大楼保持一致,消防局也都通过了。

另外,对于洁净室,基本全部都是无窗房间,是否都需要严格执行?
免费打赏
weibo_1469670433516
2016年08月02日 09:54:41
2楼
等大神回答。
回复
ryanbin_1
2016年08月02日 20:46:10
3楼
看各地消防局了,没有全国通用的
回复
胖子也会飞
2016年08月04日 08:21:08
4楼
谢谢楼主的分享
回复
xavi6
2016年08月04日 08:46:32
5楼
学习了。。。
回复
渐行渐远的旧人
2016年08月04日 15:41:54
6楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
iwanturlove
2016年08月05日 15:26:30
7楼
怎么没有人回答呢?
回复
刘小氓
2016年08月06日 23:28:06
8楼
看各地消防局了
回复
zzm999999
2016年08月08日 11:37:17
9楼
新《建规》规定50m2要做排烟,按道理洁净车间也应按规范执行。我认为这是编规范的人考虑不仔细,受所从事的行业(知识面)限值,才定了这么一条,这样的条文对洁净车间确实不合理。
回复
曾大帥
2016年08月08日 13:19:58
10楼
学习了,谢谢楼主
回复
yuer1423
2016年08月09日 08:52:43
11楼
楼主能说下是哪条吗?