少见的工程案例,地下室底板比路面还高,大地盘多塔求帮助
小江同学
2016年08月01日 09:17:37
只看楼主

6度(0.05)一组地区,3W多平两层地下室大地盘,上面7栋99m高层住宅,现在方案有这样的问题:1、地下室底板的标高比室外路面还高,所谓的地下室只有1面有填土,其他三面均无填土,对于结构而言这个所谓的地下室顶板就不能作为整个结构的嵌固端,这样的话地下室实际就是个大裙楼,对于大地盘多塔,现在结构出现塔楼偏置,就超限,而且因为项目拟建地±0比较高,是山体开挖后的(因为建筑占地面积大,地质比较复杂,持力层标高差异大),如果嵌固端在基础,那么基础埋深又是个问题, 求帮助!~

6度(0.05)一组地区,3W多平两层地下室大地盘,上面7栋99m高层住宅,现在方案有这样的问题:1、地下室底板的标高比室外路面还高,所谓的地下室只有1面有填土,其他三面均无填土,对于结构而言这个所谓的地下室顶板就不能作为整个结构的嵌固端,这样的话地下室实际就是个大裙楼,对于大地盘多塔,现在结构出现塔楼偏置,就超限,而且因为项目拟建地±0比较高,是山体开挖后的(因为建筑占地面积大,地质比较复杂,持力层标高差异大),如果嵌固端在基础,那么基础埋深又是个问题, 求帮助!~
东晓
2016年08月01日 10:15:16
2楼
基础底加设锚杆。
回复
ruguoni
2016年08月01日 10:58:54
3楼
本帖最后由 ruguoni 于 2016-8-1 11:02 编辑

基础的埋置深度,与嵌固端的位置无关。
这种情况必须设置地下室。与建筑协商,在下面加一层地下室,如果建筑的确不需要使用这部分地下室,就作为非使用空间。
回复
小江同学
2016年08月01日 11:17:01
4楼
ruguoni 发表于 2016-8-1 10:58 基础的埋置深度,与嵌固端的位置无关。这种情况必须设置地下室。与建筑协商,在下面加一层地下室,如果建 …嗯,室外地坪相当比地下室底板还低,基础埋深就有5m多,现在是施工图阶段了,方案是外面单位做的,所以现在这个问题比较棘手
回复
ruguoni
2016年08月01日 12:48:49
5楼
小江同学 发表于 2016-8-1 11:17 嗯,室外地坪相当比地下室底板还低,基础埋深就有5m多,现在是施工图阶段了,方案是外面单位做的,所以现 …外面很多做方案的都没有结构专业的人。现在你们如果建筑的指标不能动,那就做一个非使用空间。
回复
jszxwsw
2016年08月01日 16:09:36
6楼
中国的制度就是为收费而设置的
回复

相关推荐

APP内打开