日前做一住宅,遇到审图意见:电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。以前在论坛上有发过类似帖子,没太注意,因为我一直这样理解:电梯机房内设备及井道照明等等都是电梯用电,也没有看到过那条规范说电梯电机必须单独回路。可说和他交流的时候,他信誓旦旦的说那是强条。请大家发表点意见。
2.电梯机房内设备采用放射式配电.在配电箱内设一专用回路去电梯控制箱,其余回路分别为机房照明、井道照明、附属设备等回路。
3.此公对住宅配电系统了解不够。
回复
3楼
同意上楼,如果有消防梯侧需双电源供电
回复
4楼
我以前看到过北京某院的审图说明,应当是强条
回复
5楼
我以前看到过北京某院的审图说明,应当是强条
回复
6楼
我今天刚看了北京设计院出的技术措施,其中有一条,很明确的说明,电梯机房照明插座等的电源可以在电梯电机回路的隔离电器前取得。
回复
7楼
《电梯施工验收规范》中有这条,边缘可以查查。但是根据咽喉规范中那句话也可以理解为从电梯的总配电箱中给电梯电机一个单独回路,和井道照明等的配电开关分开即可。
目前这中做法也是常用的做法。
回复
8楼
不应和机房照明井道照明等共用回路,大家都是这么做的啊,放射式供电不就是没有共回路么?
从配电房起就分?怎么可以那么理解呢,规范的本意就是可靠,就是满足检修的要求,就这么简单,何必曲解成从配电房起就分?那样有什么好处?至少我不理解那样有任何好处,没什么好处的东西还做强条,那一定是发疯
回复
9楼
无内容!
回复
10楼
写了半天,怎么成了“无内容”?!
回复
11楼
简单三点意见:
一、这个审图人的水平一般,因为他曲解规范
二、我决不会提类似审图意见;
三、若做外地项目,我却很乖——会把机房照明电源彻底分开,免得跟NIAO人罗嗦
回复