之前做的一个框架结构,建模时候第一层是正负0那层梁,目的是托一层墙,用yjk建模的时候层高设置3米,是到基础顶,但是这层算不算一层地下室呢?具体说就是地下室信息那填0还是1?
之前做的一个框架结构,建模时候第一层是正负0那层梁,目的是托一层墙,用yjk建模的时候层高设置3米,是到基础顶,但是这层算不算一层地下室呢?具体说就是地下室信息那填0还是1?
2楼
顶一下,等解答。
回复
3楼
同等解答!
回复
4楼
同样困扰,帮顶。
回复
5楼
算地下室 不过嵌固在基础顶,算位移之类的参数 然后在把那层去掉,嵌固端取在室外地面下500计算一次,包络设计 你百度 朱总在首层层高过高处理的一篇文章中有说道正负0加梁的计算
回复
6楼
superxu0802 发表于 2016-8-2 12:34 算地下室 不过嵌固在基础顶,算位移之类的参数 然后在把那层去掉,嵌固端取在室外地面下500计算一次,包络 …好的 我去看看 谢谢
回复