建筑外饰面是否要设伸缩缝(分仓缝)?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年07月28日 15:08:31
只看楼主

(1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了............. (2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求 (3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。按上面这几种要求,到底哪个是合理的?是否要严格按照广东省质量防治通病的要求执行?

(1)按广东省防止通病中,是要求分隔缝3mX3M,但是实际施工中没看到这么做过。要是这么做,整个建筑立面估计就花了.............
3.png
(2)外墙饰面规范中要求设置伸缩缝,但是对间距没有很明确的数据要求
1.png
(3)个别公司的技术措施要求外饰面面积不超过20平米,按这个要求去设置伸缩缝。
2.png


按上面这几种要求,到底哪个是合理的?
是否要严格按照广东省质量防治通病的要求执行?




3.png


1.png


2.png

co1446433265154
2016年07月29日 14:41:09
3楼
本帖最后由 文武双残 于 2016-7-29 14:43 编辑

注意规范用语:“应”和“宜”的区别。是推荐分隔缝3mX3M,间距是可以调整的
回复
yygzxth2006
2016年07月29日 14:48:32
4楼
目前我所见过的涂料饰面外墙的分隔缝基本上都是假·缝,一般都是刷完涂料后贴胶带刷黑色漆。并没有严格按照规范来做。
回复
dengken205
2016年07月29日 15:08:56
5楼
yygzxth2006 发表于 2016-7-29 14:48 目前我所见过的涂料饰面外墙的分隔缝基本上都是假·缝,一般都是刷完涂料后贴胶带刷黑色漆。并没有严格按照 …如果都贴胶带刷黑色漆,那建筑立面上不是全部是黑色条条了吗?
回复
qq_1468305750503
2016年07月29日 21:08:40
6楼
感谢楼主分享
回复
qq_1468305750503
2016年07月29日 21:09:17
7楼
感谢楼主分享
回复
yygzxth2006
2016年07月30日 08:28:47
8楼
dengken205 发表于 2016-7-29 15:08 如果都贴胶带刷黑色漆,那建筑立面上不是全部是黑色条条了吗?一般是每层设置分隔,大约3米一道,对于南北朝向的建筑物来说,一般东西立面上设置,或者在不开窗的大墙面上设置。其他洞口较多的立面由于容易造成分割影响效果,一般不设置。上传两张图片吧
回复
yygzxth2006
2016年07月30日 08:29:45
9楼
两张图片,可以参考
回复
顺风顺水
2016年07月30日 09:05:05
10楼
要求是对的!
回复
dengken205
2016年07月30日 10:58:03
11楼
yygzxth2006 发表于 2016-7-30 08:29 两张图片,可以参考如果设计院建筑师提出这样影响他的立面了,不允许这么施工,该怎么处理?
回复
杨支保
2016年07月30日 12:21:01
12楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐