关于闸阀和蝶阀的选用问题
sunroads
sunroads Lv.5
2016年07月28日 11:44:59
只看楼主

我们做给水管道设计,一般埋深都不深,也就一米多,两米 的样子,但是,管道阀门比较大,有时候会突出地面。比如说DN300的给水管道,埋深1.5m,选用闸阀,标准图集里面的闸阀井,要求管顶最小覆土1.75m。这个问题怎么解决?加大管道埋深?那工程造价提高不少哦。

我们做给水管道设计,一般埋深都不深,也就一米多,两米 的样子,但是,管道阀门比较大,有时候会突出地面。比如说DN300的给水管道,埋深1.5m,选用闸阀,标准图集里面的闸阀井,要求管顶最小覆土1.75m。这个问题怎么解决?加大管道埋深?那工程造价提高不少哦。
免费打赏
toumingweixiao000
2016年08月09日 11:25:31
12楼
sunroads 发表于 2016-8-9 11:02 @toumingweixiao000 你太敬业了,无比感谢!你对待技术的态度,值得全论坛的朋友学习!!!你太过誉了让我先羞涩一下……
回复
co1471413983895
2016年08月17日 14:23:13
13楼
温州永蝶阀门
回复
co1471413983895
2016年08月17日 14:24:33
14楼
插个楼,温州永蝶阀门,电话15730788923微信同号,QQ1421273021
回复
waterwold
2016年08月18日 14:46:16
17楼
toumingweixiao000 发表于 2016-8-5 08:37 请切下来寄给土木在线网站,再由网站转寄给我。考虑到天气因素,为防止腐败变质,请务必做好防腐措施, …恩,寄过去了,新鲜的
回复
y988
2016年08月24日 18:12:54
18楼
toumingweixiao000 发表于 2016-7-28 16:44 2楼的意见我同意。查了一下05S502《室外给水管道附属构筑物》标准图的第16页《地面操作砖砌圆形立式闸阀 …这个,敬业。:P市政给水管配套阀门井,因给水干管一般在雨水管道系统以下,因此结合覆土要求0.7m,管道竖向净距0.5*2,因此给水管道在雨水管道之下。其覆土一般在1.7-2.5之间。这个覆土情况,对于阀门井、井室、阀门设备开启,阀门下的支墩高0.3米。以上这些要求都基本能够满足。
回复
xiaolingdang
2017年04月14日 17:43:06
19楼

@toumingweixiao000
你太敬业了,无比感谢!你对待技术的态度,值得全论坛的朋友学习!!!我真是太佩服你了