对《喷规》配水支管、配水管控制标准喷头数的疑问?
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2016年07月26日 22:45:02
只看楼主

《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求:

8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:
11.jpg

但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。

请各位大神能够解惑一下,我是在上面地方出现了错误 ?

11.jpg

免费打赏
联才猎头王工
2016年08月01日 10:08:07
26楼
资料很不错,学习了,谢谢楼主分享
回复
墨言君心
2016年08月01日 10:17:28
27楼
资料不错,学习一下
回复
weishangong111
2016年08月01日 11:14:40
28楼
我们设计配水管道时应该通过水力计算确定,当然就和管道流量、流速有关系,要做到即合理又经济不容易。比如在低区压力比较充裕,流速可以适当提高,在高区流速适当降低。根本的依据是喷水强度、作用面积指标,这二者是硬性指标。以中危险2级为例,规范规定的喷水强度8L/min.㎡,作用面积160平方米。设计时按照一次火灾发生后最不利作用面积160平方米范围内,喷水强度不小于喷水强度8L/min.㎡进行喷水灭火,但在最不利作用面积160平方米范围内有多少只喷头数那就不一定是个定数,和工程实际布置有关,误差比较大。因此GB50084-2001第9.1.3条规定,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定,实际布置的喷头数一般多于理论上的计算值(比如地下汽车库设计),显然管径一定时,喷头多流量就大,流速也就大,因此要求规定的管径所带喷头数不超过一定数值喷头数,但也不是强制性的。
回复
esccool
2016年08月01日 16:41:54
29楼
感谢楼主的分享
回复
esccool
2016年08月02日 08:23:44
31楼
谢谢楼主分享
回复
玉帝哥哥
2016年08月02日 09:34:21
32楼
论坛里很多大神啊
回复
康文涛
2016年08月02日 20:11:04
33楼
问题提的很好,值得学习
回复
四叶草lyp
2016年08月03日 08:51:06
35楼
来学习的,都是大神,分析的很有道理
回复
lhg180
2016年08月03日 09:07:17
36楼
天天在用这个东西,从来没注意到这个问题,向各位学习了!
回复
yangj
2016年08月04日 16:03:01
38楼
规范规定的喷头数只是个推荐及最低控制要求。实际设计要按最不利作用面积内逐点计算的。控制配水的均匀及喷水强度。有些设计院连管径都不标,列个表说按规范执行,这是不对的。特别是车库,如果末端平面不规则,管网又布置不均衡,则管网起端(水流指示器处)其设计流量及压力就有点不靠谱的。