12楼
这是常识,不加止回阀,水倒流回水箱,下部消火栓系统压力无法保证。
回复
13楼
眼神不好,没太看清你的图。
如果是水泵出水管,一定要加止回阀,见GB50015-2003(2009版)第3.4.7条
如果是水泵进水管,不需要加止回阀,一点作用都没有
回复
14楼
liuchao7221 发表于 2016-7-28 10:55 眼神不好,没太看清你的图。如果是水泵出水管,一定要加止回阀,见GB50015-2003(2009版)第3.4.7条这是高位水箱。画圈是给消火栓系统补水用的。因为高于最不利消火栓7m,所以不设置水泵。但是接到消火栓给水系统。
回复
15楼
如果水箱仅做消防水箱,那么加止回阀;
如果水箱兼有生活功能,止回阀不够,请安装倒流防止器,
见GB50015-2003(2009版)第3.4.5条
回复
16楼
liuchao7221 发表于 2016-7-28 11:04 如果水箱仅做消防水箱,那么加止回阀;如果水箱兼有生活功能,止回阀不够,请安装倒流防止器,谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
消火栓环管补水管连接水箱时应设置止回阀,止回阀前后应设蝶阀或闸阀
回复
18楼
xiaowen945180 发表于 2016-8-9 16:07 消火栓环管补水管连接水箱时应设置止回阀,止回阀前后应设蝶阀或闸阀多谢。。。。。。。。。
回复
19楼
学习了,好东西
回复