2楼
图中为屋面层稳压水箱。画圈为给室内消火栓环网的。另环网也有单独的消火栓水泵。
回复
3楼
是需要设立止回阀的,图集里面都有要求。不然水泵启动的时候水会倒流到消防水箱内部的。另外,你的自喷直接用气压罐稳压么?不需要增设稳压泵?
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-7-25 14:37 是需要设立止回阀的,图集里面都有要求。不然水泵启动的时候水会倒流到消防水箱内部的。另外,你的自喷直接 …我的是预作用系统。前面水泵组是给喷淋的。前面有止回阀的。10min水量;;;;;现在我画圈那里是给消火栓的;我合计画圈那个位置要不要加止回阀?
回复
5楼
北城烟雨 发表于 2016-7-25 14:47 我的是预作用系统。前面水泵组是给喷淋的。前面有止回阀的。10min水量;;;;;现在我画圈那里是给消火栓 …另 请问你有相关图集么?
回复
6楼
北城烟雨 发表于 2016-7-25 14:48 另 请问你有相关图集么?你搜一下《消防给水及消火栓给水系统》图示这本图集,论坛里面随便一搜就有。
回复
7楼
好资料,多谢楼主!
回复
8楼
肯定要加止回阀
回复
9楼
cysd118 发表于 2016-7-26 09:28 肯定要加止回阀可否有相关依据。
回复
10楼
北城烟雨 发表于 2016-7-26 09:53 可否有相关依据。不加止回阀火灾时消防泵启动,水会流到水箱
回复
11楼
cysd118 发表于 2016-7-28 10:13 不加止回阀火灾时消防泵启动,水会流到水箱我就考虑这个问题呢,如果水泵误动作。这样反水上去。
回复