变压器的抗冲击和过载能力有多强?如何对应配置发电机组?
qq_1466490963663
2016年07月20日 10:06:00
只看楼主

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。 那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强? 通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。
那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强?
通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!
001.png

002.png

003.png
(设计中没有显示使用任何辅助启动设备)



001.png


002.png


003.png

免费打赏
qq_1466490963663
2016年07月22日 08:02:44
22楼
wang171468177 发表于 2016-7-21 21:05 现在的变压器都是节能型的别说过载,就是满负荷都容易烧。你掂量着办吧。果然。。。现实世界总是很残酷的
回复
wangzhyhh
2016年07月22日 08:50:00
23楼
太赞了,非常感谢~太赞了,非常感谢~太赞了,非常感谢~太赞了,非常感谢~太赞了,非常感谢~太赞了,非常感谢~
回复
xiaochuan_xuzhou
2016年07月22日 10:41:24
24楼
学习了。。。。
回复
wang171468177
2016年07月22日 19:59:07
25楼
回复
北域尘埃
2016年07月23日 00:24:45
26楼
容量选择的有点问题了吧这
回复
qweknm
2016年07月26日 16:29:21
27楼
变压器的样本上,应该有可接受的短时过载曲线,查一下就知道了
回复
qweknm
2016年07月26日 16:38:16
28楼
变压器的样本上,应该有可接受的短时过载曲线,可以查一下
回复
qq_1466490963663
2016年07月29日 10:46:39
29楼
qweknm 发表于 2016-7-26 16:38 变压器的样本上,应该有可接受的短时过载曲线,可以查一下谢谢,找到了如下国标,正在看GB/T17211-1998 干式电力变压器负载导则GB/T17468-1998 电力变压器选用导则GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 500kVGB1094.1-1996 电力变压器 总则GB1094.5-2003 电力变压器 承受短路的能力GB/T13499-1992 电力变压器应用导则JB/T2426-1992 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求附加:JB/T3837-1996 变压器类产品型号编制方法
回复
a396673967
2016年07月29日 11:08:54
30楼
后来怎么定的
回复
qq_1466490963663
2016年07月29日 11:28:52
31楼
a396673967 发表于 2016-7-29 11:08 后来怎么定的你指的是客户吗??我们提醒客户了,至于他们信不信,我们管不了
回复