变压器的抗冲击和过载能力有多强?如何对应配置发电机组?
qq_1466490963663
2016年07月20日 10:06:00
只看楼主

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。 那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强? 通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。
那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强?
通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!
001.png

002.png

003.png
(设计中没有显示使用任何辅助启动设备)



001.png


002.png


003.png

免费打赏
qq_1466490963663
2016年07月29日 11:52:06
32楼
qweknm 发表于 2016-7-26 16:29 变压器的样本上,应该有可接受的短时过载曲线,查一下就知道了从 《GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则 》 中过载曲线中看出,理论上容量超载100%左右的允许时间均小于30分钟。另外,虽然没有查国标,但是很多资料表明,油浸式100%过载时间一般小于10分钟。 国标的这种计算,主要是考虑温升的影响。最近问过几位配电人士,他们也是说只要温升不超,短时间超载数倍也是可以的,但是肯定是存在安全隐患的,实际上过载运行不仅仅是考虑温升的问题。 这样看来,考虑到实际上变压器的质量可靠性、实际使用温度和设备启动时间,如果那几张图纸上的水泵确实是同时启动,这个变压器可能在启动过程中烧掉。 不过总体来看,变压器的抗过能力比柴电机强太多了。以上也算是最近的总结了,希望各位继续指正和补充
回复
vlych
2016年07月30日 14:39:03
33楼
如果是直接启动,一台电动机就够变压器折腾了,更别说发电机,还3台同时启动,烧钱呀。
回复
变电小白
2016年07月30日 16:19:25
34楼
路过 学习了
回复
c168_com
2016年07月31日 00:00:41
35楼
这个是不是立交桥排水的泵房?
回复
qq_1466490963663
2016年08月01日 10:12:15
36楼
c168_com 发表于 2016-7-31 00:00 这个是不是立交桥排水的泵房?这个不清楚
回复