变压器的抗冲击和过载能力有多强?如何对应配置发电机组?
qq_1466490963663
2016年07月20日 10:06:00
只看楼主

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。 那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强? 通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!

下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。
那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强?
通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!
001.png

002.png

003.png
(设计中没有显示使用任何辅助启动设备)



001.png


002.png


003.png

免费打赏
qq_1466490963663
2016年07月21日 08:18:24
12楼
sw7506 发表于 2016-7-20 14:25 80KVA额定电流是115.5A,而上面的计算电流是126.2A,80KVA的变压器危险,用100KVA的吧,额定电流是144A。我也是这样看的,还有个问题是,变压器的抗冲击能力和过载能力有多强??根据变压器容量配置发电机组的话,需要注意些什么?

cof1558012473645:至少得125kva的变压器才行,最好软启,100kva的不能同时启动,80kva的肯定不行

回复
liyongjing12
2016年07月21日 08:26:55
13楼
不懂实际瞎胡设计!
回复
随波逐流1992
2016年07月21日 08:28:21
14楼
三个水泵是不是要同时工作啊,水泵现场还有没有控制箱什么的啊,希望楼主能继续呈现后续的整改方案,学习学习。
回复
电电更健康
2016年07月21日 08:30:27
15楼
这理论也太不跟实际结合了啊。这要把变压器累死的节奏。。。。。你直接建议客户。现在的设计院 哎。。。只能呵呵了
回复
qq_1466490963663
2016年07月21日 08:54:19
16楼
本帖最后由 电气电力 于 2016-7-21 08:56 编辑 电电更健康 发表于 2016-7-21 08:30 这理论也太不跟实际结合了啊。这要把变压器累死的节奏。。。。。你直接建议客户。现在的设计院 哎。。。只能 …确实是这样。但是这个没办法,行业间竞争太残酷,出现点呵呵的事很正常。但是如果理论值都算错的话,那就麻烦大了。我现在的疑问是,就算用100KVA的变压器,能不能扛得住66的水泵组直接启动,按我以前的经验是扛不住的,那么变压器功率配电机功率理论上是怎么配的?理论上,有没有直接带66感性负载的70的变压器,条件是什么??
回复
yuleray
2016年07月21日 09:20:33
17楼
首先,强制风冷的干变可以150%额定负荷运行。其次,柴电只是备用电源,可以不在满负荷运行。而且其切换时水泵应处于运转状态,没有大的启动电流。是否一定要满负荷启动,看业主的需求。这样空谈没有依据
回复
electricity
2016年07月21日 09:59:11
18楼
可以计算,懒得算了,即便同时,变压器应该差不多,如果是专用的变压器,没有其他负荷的。相对于软启动呗。
发电机肯定不行。
回复
qq_1466490963663
2016年07月21日 11:12:23
19楼
yuleray 发表于 2016-7-21 09:20 首先,强制风冷的干变可以150%额定负荷运行。其次,柴电只是备用电源,可以不在满负荷运行。而且其切换时水 …“切换时水泵应处于运转状态”这点不能保证,一是从市电断电到备用电源切换时间,有长有短,看具体要求,长的超过15S,22kw这种功率段的水泵在10S以上停下来很正常。二是日常检测时,也会用备用电源设备直启设备,通常情况下,这时候水泵也是停用状态。
回复
qq_1466490963663
2016年07月21日 11:16:10
20楼
electricity 发表于 2016-7-21 09:59 可以计算,懒得算了,即便同时,变压器应该差不多,如果是专用的变压器,没有其他负荷的。相对于软启动呗。 …这么说专用变压器是可以带等功率的感性负载的,普通的380V变压器带负载的情况大概是如何呢?变压器突然加电时的抗涌流冲击能力和通电后抗负载突变带来的电流冲击是一回事吗??
回复
wang171468177
2016年07月21日 21:05:49
21楼
现在的变压器都是节能型的别说过载,就是满负荷都容易烧。你掂量着办吧。
回复

相关推荐