天正暖通中计算风管水力计算时提取不了风量,怎么办?高手们,请指导一下,万分感谢:handshake

天正暖通中计算风管水力计算时提取不了风量,怎么办?
高手们,请指导一下,万分感谢:handshake
免费打赏
g2880769
2016年09月06日 15:09:10
2楼
风管的各支管上是不是连接了散流器一类的送风口,如果是 就要用设备连管命令把风口连接在风管上,并且风口要合理设置好风量。天正的风管水力计算小范围可以使用,大范围使用就要保证风管的风量及风口的风量都要设置正确才行。倒是也在水力计算里面提取干管得到所有管路的数据后自己再一个一个输入风量,但也很麻烦 因为要确保每根风管都能与自己输入的数据对应上
回复
qq_1482646186445
2017年03月04日 18:06:31
3楼
g2880769 发表于 2016-9-6 15:09 风管的各支管上是不是连接了散流器一类的送风口,如果是 就要用设备连管命令把风口连接在风管上,并且风口要 …如果风量设置不合理,会出现什么后果?我遇到的问题是风量提取不正确,也不知道问题出在哪(用的是破解版)?
回复
g2880769
2017年04月14日 14:22:24
4楼
红袖妖刀 发表于 2017-3-4 18:06 如果风量设置不合理,会出现什么后果?我遇到的问题是风量提取不正确,也不知道问题出在哪(用的是破解 …风量提取不正确就一定是你的末端(散流器/百页)设置的风量不正确,或者某段管路的三通变径没连接上。你可以连管后手动输入各支管的风量,干管的风量就自动出来了。干管的风量不能由自己输入
回复
twb620810
2017年04月25日 08:38:24
5楼
输入风口的风量就可以了
回复
co1495196519876
2017年06月13日 15:19:20
6楼
直接输入风量进行了,风量都是均分。