两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
12楼
liehuo321 发表于 2016-7-21 15:36 首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流二段跳闸。肯定不是速断跳。二段越级跳 …你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?
回复
13楼
loujinpu 发表于 2016-7-22 16:58 首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流跳闸,不是电压跳闸你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?
回复
14楼
高山上的白杨 发表于 2016-7-22 17:53 线路保护一般有过电流保护、带时限电流速断保护、无时限速断电流保护、单相接地保护。用于保护的电流互感 …你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?
回复
15楼
楼主,很喜欢加好友啊
回复
16楼
abaozi 发表于 2016-7-23 21:15 你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?是啊,你微信多少 也是同行吗
回复
17楼
双木觅林 发表于 2016-7-25 11:01 楼主,很喜欢加好友啊那个不是楼主 楼主是我
回复
18楼
强壮的蚂蚁00 发表于 2016-7-20 11:23 看看进线保护定值是不是比出线定值设定的小了,或者进线保护定值本身设定就有问题,不知道你的负载是什么?这是个信用社,生活照明,办公ATM之类的,负荷不大
回复
19楼
丷叶落之秋 发表于 2016-7-22 19:15 我也遇到过这样的问题用的国网南自的综保,进线柜一天跳了6次,低压出线基本没有负荷(新建房地产项目还没 …同样 综保只有断路器分合记录
回复
20楼
北域尘埃 发表于 2016-7-23 00:01 先看进线跳闸微机保护上面显示的是什么故障原因事件记录只有断路器分合记录
回复
21楼
liehuo321 发表于 2016-7-21 15:36 首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流二段跳闸。肯定不是速断跳。二段越级跳 …不知和零序有关系吗 进出都有高压零序