两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
22楼
高山上的白杨 发表于 2016-7-22 17:53 线路保护一般有过电流保护、带时限电流速断保护、无时限速断电流保护、单相接地保护。用于保护的电流互感 …事件只记录了断路器的分合情况 。。。
回复
23楼
丷叶落之秋 发表于 2016-7-22 19:15 我也遇到过这样的问题用的国网南自的综保,进线柜一天跳了6次,低压出线基本没有负荷(新建房地产项目还没 …奥,改的进线综保的速断么?
回复
24楼
知南 发表于 2016-8-7 20:42 是啊,你微信多少 也是同行吗嗯嗯,是吖。13610542682
回复
25楼
事实上事实上事实上
回复
26楼
你好,你有没有一次方案图,有没有现场拍的照片?
回复
27楼
abaozi 发表于 2016-8-8 21:23 你好,你有没有一次方案图,有没有现场拍的照片?回头我找找吧
回复
28楼
知南 发表于 2016-8-7 20:43 那个不是楼主 楼主是我…66666666666666
回复
29楼
顶起来,顶起来,楼主发一份一次方案图来看看好吗?
回复
30楼
知南 发表于 2016-8-7 20:55 不知和零序有关系吗 进出都有高压零序你的高压网是一个独立的系统吗?如果是,建议零序不要直接作用跳闸。如果不是,你安装的零序保护一点意义都没有。因为小电流接地系统,发生单相接地是整个系统的问题。在整个系统中其他线路发生单相接地,你的对地检测也会检测到这个信号,你的零序互感器中也会有零序电流通过,你没有相对的比较条件,如何知道是你应该跳开线路呢?所以用户终端变电所是没有监测对地绝缘和安装零序保护必要的。
回复
31楼
“两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答”
“事件记录只有断路器分合记录”
上面是楼主的说明,其中我觉得有几点疑问和建议?
1、综保投入功能有几项?速断?过流?过负荷?高温?超温?分别是那种报警模式?跳闸?告警?这里我建议检查下是否将高温和超温的跳闸线接反了,因为高温一般是报警,超温是跳闸。
2、两进线一隔离使用的是什么互锁方式?是否有备自投?如果有检查功能设定。
3、事故报警记录确定无保护记录?不要只翻看当前记录,查看全部的记录,如果记录上确实没有,常见只有二个可能:A综保故障,B二次回路故障
4、各种启用的保护功能的整定值是他人计算的还是你们自己计算的?这里要注意的是,如果你是甲方,那么整定值的计算需要变压器数据和高压柜电流互感器数据,这里如果施工方将数据搞错了,那么整定值就是不合适的。
就上面的楼主说的情况,二台进线都这样,那么故障就是个共性的故障。
“事件记录只有断路器分合记录”,这一条,我觉得都可以排除速断、过流、过负荷、零序什么故障了,我怀疑是综保故障或二次回路故障。
比如高压柜的二次回路供电电压过高了。这个现象是有可能出现的,综保的额定电压又不是宽幅电压,就有可能击穿综保元件。至少我遇到过,高压柜二次回路供电,使用的是高压柜里的电压互感器提供,某天雷雨天过后,就开始出现莫名的跳闸,现场一看部分综保连显示都没了,综保厂家来了一看,就说都烧了!
还有个办法,如果高压柜是抽出式断路器小车,那就把小车摇至试验位,合闸,然后等段时间,看是否跳闸。
最好请试验人员将你的综保全部做和整组试验,要能清晰的看到保护有记录。
回复