某配电室双电源进线柜跳闸问题
知南
知南 Lv.2
2016年07月18日 20:41:09
只看楼主

两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答

两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
免费打赏
强壮的蚂蚁00
2016年07月20日 11:23:29
2楼
看看进线保护定值是不是比出线定值设定的小了,或者进线保护定值本身设定就有问题,不知道你的负载是什么?
回复
liehuo321
2016年07月21日 15:36:28
3楼
首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流二段跳闸。肯定不是速断跳。二段越级跳闸一般是进线柜和出线柜电流和时间的配合选择不当。如果出线柜是0.5S,进线柜最好换成0.7S或者1S。电流应该比出线柜大一点,由于出线柜和进线柜都挨着,如果二个参数设置是一样的话,几乎同时跳.
回复
变电小白
2016年07月22日 15:09:27
4楼
路过 学习
回复
loujinpu
2016年07月22日 16:58:14
5楼
首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流跳闸,不是电压跳闸
回复
高山上的白杨
2016年07月22日 17:53:11
6楼
本帖最后由 高山上的白杨 于 2016-7-22 18:20 编辑 liehuo321 发表于 2016-7-21 15:36 首先看进线跳闸微机上面显示的是什么原因跳闸,看你的情况应该是电流二段跳闸。肯定不是速断跳。二段越级跳 …线路保护一般有过电流保护、带时限电流速断保护、无时限速断电流保护、单相接地保护。用于保护的电流互感器的二次要用保护级绕组,一般为10P级,还有5P级的,不能用测量级绕组,测量级绕组有0.1、0.2、0.5、1、0.2S、0.5S、3、5级,原因就不用讲了吧。本主题的解决方法是:查看事件的原因,查看定值是否正确。对民用供电系统,过流保护定值可按《工业与民用配电设计手册》第三版P309的表7-13计算(采用微机保护时,电流保护的可靠系数取1.05~1.2,返回系数取0.85~0.95,时限级差为0.3~0.5S),速断保护定值一般采取简化方法整定,即取过电流保护定值的3~5倍。这样保护设置简单,不需进行短路电流计算,和灵敏度校验,保护具有选择性。
回复
丷叶落之秋
2016年07月22日 19:15:47
7楼
我也遇到过这样的问题
用的国网南自的综保,进线柜一天跳了6次,低压出线基本没有负荷(新建房地产项目还没交房两台630KVA变压器,低压电流还不到100A),综保只有断路器状态记录没有任何故障记录,最后把综保速断时间改大了就正常了(本来是0s)
回复
北域尘埃
2016年07月23日 00:01:51
8楼
先看进线跳闸微机保护上面显示的是什么故障原因
回复
jianzhudianqic
2016年07月23日 05:30:35
9楼
路过学习了1!!!!
回复
浪尽天涯
2016年07月23日 08:22:39
10楼
路过学习:handshake
回复
abaozi
2016年07月23日 21:15:20
11楼
强壮的蚂蚁00 发表于 2016-7-20 11:23 看看进线保护定值是不是比出线定值设定的小了,或者进线保护定值本身设定就有问题,不知道你的负载是什么?你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?
回复