海鲜超市水箱制冷机电流过大
beijingxq
beijingxq Lv.4
2016年07月18日 16:39:15
来自于制冷技术
只看楼主

哥们有一个海鲜的超市,帮忙去给组装两套制冷机,(就是商家自己组装的小型制冷机)给装鱼的水箱里面的水制冷,压缩机是单相的,还是按照以前人家那样拆下来再组装上,就是没有抽真空,当时用制冷剂冲了一下,基本都冲干净了,毛细管没有动,还是按照以前的装好,然后加氟,开机低压加到3公斤,(R22),制冷没问题,就是电流太大,达到14A,以前的安装这套机组的工程师傅说这个压缩机是1700W的,所以电流不应该这么大,

哥们有一个海鲜的超市,帮忙去给组装两套制冷机,(就是商家自己组装的小型制冷机)给装鱼的水箱里面的水制冷,压缩机是单相的,还是按照以前人家那样拆下来再组装上,就是没有抽真空,当时用制冷剂冲了一下,基本都冲干净了,
毛细管没有动,还是按照以前的装好,
然后加氟,开机低压加到3公斤,(R22),制冷没问题,就是电流太大,达到14A,以前的安装这套机组的工程师傅说这个压缩机是1700W的,所以电流不应该这么大,
我怀疑是没有抽真空造成的,会有这么严重吗,和大家讨论下,我最后会把具体解决的方案公布给大家,谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2016年07月23日 15:26:55
26楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-7-23 13:53 今天更换了压缩机,同样型号的,电压还是很高,13A,低压3公斤左右,低压管路结露,制冷没问题,附件是今天 …蒸发器加大,而冷凝器不变,必然会造成低压和高压压力都高的现象,高低压压力高了,压缩机的运转电流肯定也是高的。你只是照原样组装,说明原来这套机组的高低压压力和运行电流也是高的。毛细管没过分扭折,只是弯得难看。冷凝风机的风向应该是吸风式,吹向压缩机,即冷却了冷凝器,也冷却了压缩机。但散热空间是否太小了?从图5看,两套机组的热风难以排出,热风在其中循环啊!
回复
co1458432385542
2016年07月23日 20:04:30
27楼
鱼池降温,其制冷系统是按空调工况来配置的,

以现在北京的气温32度,高压应在1.7mp左右,
低压0.35-0.45左右,回气管温度10-15度,排气管温70-80度,
过滤器温度37度左右。

这是一台2.5p压机。输入功率2.5kw
回复
荣昌制冷
2016年07月23日 20:28:06
28楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-23 20:32 编辑 联通动维 发表于 2016-7-23 20:04 鱼池降温,其制冷系统是按空调工况来配置的,以现在北京的气温32度,高压应在1.7mp左右,在哪里和哪个问题上都要瞎插嘴,这是你改不了的本性!高压在1.7MPa时,压缩机的排气温度只有70~80度?你既然说系统是“按空调工况来配置的”,那空调在运行中排气温度只有“70-80度”吗?在哪个问题上都要胡说八道一番,都要凭想象自以为是,脱离实际去折腾搅局,真是不可理喻!你越想显示自己,可因为水平问题,越是漏洞百出,越暴露了你的无知和无能!
回复
beijingxq
2016年07月23日 22:47:41
29楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-23 15:26 蒸发器加大,而冷凝器不变,必然会造成低压和高压压力都高的现象,高低压压力高了,压缩机的运转电流肯定 …嗯,我估计以前也高,只是他们没有注意到,也没有用电流表测量,室外机位置是在一个室外楼梯的下面,散热还可以,有一面是完全开口的, 谢谢大哥帮忙分析,涨知识了。
回复
beijingxq
2016年07月23日 22:50:52
30楼
联通动维 发表于 2016-7-23 20:04 鱼池降温,其制冷系统是按空调工况来配置的,以现在北京的气温32度,高压应在1.7mp左右,您好,那个机器是2.5匹是从哪里看出来的呢,还有就是那个一匹功率不是750W吗,(不好意思,我以前一直是这么认为的),如果是2.5KW,那电流就能解释了,今天又把制冷剂放了从新加,电流12A左右,
回复
co1458432385542
2016年07月24日 07:01:51
31楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-24 15:23 编辑

上边的1PH是指单相220v,
低压3公斤左右,毛细管出口结霜了没有?

如果水的流动速度还可以,钛管应该并联,
串联会出现缺氟现象,氟量加注就多,电流就大,入口与出口温差较大,

我就在北京中关村,告知过滤器温度,环境气温,毛细管出口是否结霜,回气温度
回复
荣昌制冷
2016年07月24日 07:09:27
32楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-24 09:40 编辑 xiaoqiangbeijing 发表于 2016-7-23 13:53 今天更换了压缩机,同样型号的,电压还是很高,13A,低压3公斤左右,低压管路结露,制冷没问题,附件是今天 …图7压缩机的标签上有标示AWF5532EXG型,查为泰康活塞压缩机,功率1900W/735W=~2.5P。根据公式I=P/U*(cosfi=0.8) 式中I=电流,P=压缩机的额定功率,U=单相电压220V*cosfi=0.8即:1900W÷(220V*cosfi0.8)≈10.8A 该压缩机的电流约为10.8A。5575212
回复
co1458432385542
2016年07月25日 08:23:42
33楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-25 08:38 编辑

这套机组应该是错误的配置,鱼池机通常是按空调运行参数来配置的.
如按上述空调运行参数来配置,即蒸发温度0至5度,
4.4kw的冷凝器,应该配1.5p的压缩机.
2.5p的压缩机,其冷凝器应配7kw左右.

现有的配置来看,其蒸发温度为-12度.系统耗电量大,制冷能力小.
现提供一些配置与参数,有不了解的地方提出来,

鱼池钛管参数.jpg 鱼缸水泡.jpg




回复
beijingxq
2016年07月25日 08:23:44
34楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-24 07:09 图7压缩机的标签上有标示AWF5532EXG型,查为泰康活塞压缩机,功率1900W/735W=~2.5P。根据公式I=P/U*(c …哦 我计算电流的时候从来没有考虑过功率因数的问题,都是直接除以220V,所有就计算的电流小,多谢了,还有问一下,您那个COSFI是功率因数吗,以前计算过三相的,单相的还没有计算过
回复
beijingxq
2016年07月25日 08:26:13
35楼
联通动维 发表于 2016-7-24 07:01 上边的1PH是指单相220v,低压3公斤左右,毛细管出口结霜了没有?具体的我下次去再去仔细观察下,下次再详细的报告各个部位的温度,多谢,您在中关村挺近的啊,有时间去找您
回复