海鲜超市水箱制冷机电流过大
beijingxq
beijingxq Lv.4
2016年07月18日 16:39:15
来自于制冷技术
只看楼主

哥们有一个海鲜的超市,帮忙去给组装两套制冷机,(就是商家自己组装的小型制冷机)给装鱼的水箱里面的水制冷,压缩机是单相的,还是按照以前人家那样拆下来再组装上,就是没有抽真空,当时用制冷剂冲了一下,基本都冲干净了,毛细管没有动,还是按照以前的装好,然后加氟,开机低压加到3公斤,(R22),制冷没问题,就是电流太大,达到14A,以前的安装这套机组的工程师傅说这个压缩机是1700W的,所以电流不应该这么大,

哥们有一个海鲜的超市,帮忙去给组装两套制冷机,(就是商家自己组装的小型制冷机)给装鱼的水箱里面的水制冷,压缩机是单相的,还是按照以前人家那样拆下来再组装上,就是没有抽真空,当时用制冷剂冲了一下,基本都冲干净了,
毛细管没有动,还是按照以前的装好,
然后加氟,开机低压加到3公斤,(R22),制冷没问题,就是电流太大,达到14A,以前的安装这套机组的工程师傅说这个压缩机是1700W的,所以电流不应该这么大,
我怀疑是没有抽真空造成的,会有这么严重吗,和大家讨论下,我最后会把具体解决的方案公布给大家,谢谢
免费打赏
co1458432385542
2016年07月19日 17:52:20
16楼
还是把下个求助帖多看几遍吧。

美的26机,压缩机热过流保护器动作不制冷
http://bbs.co188.com/thread-9270108-1-1.html
回复
beijingxq
2016年07月21日 15:44:47
17楼
岑象伦 发表于 2016-7-18 18:48 又见删帖,我说错了吗???????最基本的第一步:测量电压。确认正常了吗,开机电压在150v,你就试试 …确实是泰康的压缩机,AW105KT-020-A4 ,电压正常,
回复
beijingxq
2016年07月21日 15:47:07
18楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-18 17:23 即使完全没抽真空也不会加大这么大的电流,没抽真空电流最多会加大零点几安了不起了。不知具体的高低压压 …这几天下雨,过了这阵去抽真空试试,估计是压缩机匝间有问题了,还有备用的压机,回头换上一个试试
回复
beijingxq
2016年07月21日 15:57:02
19楼
哈哈,大家因为我这点小事闹得不开心不值得,都是为了在技术上更加的精进,都消消气,凡事都不要往心里去,有时间来北京请大家吃饭啊
回复
荣昌制冷
2016年07月21日 15:57:23
20楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-7-21 15:44 确实是泰康的压缩机,AW105KT-020-A4 ,电压正常,还是我在2楼说的,没抽真空也不会加大这么大的电流,不是没抽真空的问题。怎么还不把具体的高低压压力告知出来?是不是两套机组都这样?压缩机会保护停机吗?冷凝器的散热情况怎样?如果其它方面都按原样没改动,氟量不超,压缩机接线不错,那还是原压缩机已经存在匝间短路故障了。
回复
beijingxq
2016年07月21日 22:45:03
21楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-21 15:57 还是我在2楼说的,没抽真空也不会加大这么大的电流,不是没抽真空的问题。怎么还不把具体的高低压压力告 …低压我开机压力3公斤,高压没法接表,没法测,但是冷凝器散热还是比较好,风很热,压缩机接线肯定没错,而且也是单相的,只有一套机组这样,另一套电流7A,
回复
荣昌制冷
2016年07月22日 05:51:14
22楼
xiaoqiangbeijing 发表于 2016-7-21 22:45 低压我开机压力3公斤,高压没法接表,没法测,但是冷凝器散热还是比较好,风很热,压缩机接线肯定没错,而 …有了这些情况的参考和对比,那就基本可以肯定是压缩机的绕组存在匝间短路的问题了。
回复
beijingxq
2016年07月22日 11:51:17
23楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-22 05:51 有了这些情况的参考和对比,那就基本可以肯定是压缩机的绕组存在匝间短路的问题了。好的 多谢 ,我先去把真空好好的抽一下,不行我就去把室外机更换一套试试,我估计应该是压机坏了
回复
beijingxq
2016年07月23日 13:53:55
24楼
本帖最后由 xiaoqiangbeijing 于 2016-7-23 13:57 编辑

今天更换了压缩机,同样型号的,电压还是很高,13A,低压3公斤左右,低压管路结露,制冷没问题,附件是今天拍的图片,
蒸发器我是串了2个同样的,(以前的也是2个串在一起),毛细管没动,就是弄得有点弯了,不是一圈一圈的了,
想问下, 蒸发器多了会导致电流大吗,
回复
beijingxq
2016年07月23日 14:18:33
25楼
谁对具体机组设计方面比较懂的,是不是蒸发器选大了,导致低压高,压缩机功耗加大,
回复

相关推荐