室外消防管工作压力怎么确认?
cq741970284
2016年07月17日 07:37:55
只看楼主

已知阀门公称压力1.6MPa,请问室外消防管道工作压力是多少?钢丝网骨架PE管用1.6MPa可以吗

已知阀门公称压力1.6MPa,请问室外消防管道工作压力是多少?钢丝网骨架PE管用1.6MPa可以吗
免费打赏
lichangan1000
2016年07月18日 09:38:07
2楼
规范:10m水头,你说呢?加压的话,由你定。
回复
版专攻
2016年07月18日 15:04:38
3楼
这个已知条件怎么能是阀门的公称压力?可据《消防给水及消火栓系统技术规范》确定:8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于 0.60MPa 。

8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压 ;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定 ;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和 ;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值 。
回复

相关推荐

APP内打开