现有项目,工业厂区车间内有蒸汽冷凝水排水管排出,水温有60~70摄氏度,排至室外后直接排入室外污水管网是否合适(个人觉得十分不妥),室外污水管准备用塑料管。因为蒸汽冷凝水量很小,室外排水管换成其他的管材是不是有点不合适?
现有项目,工业厂区车间内有蒸汽冷凝水排水管排出,水温有60~70摄氏度,排至室外后直接排入室外污水管网是否合适(个人觉得十分不妥),室外污水管准备用塑料管。因为蒸汽冷凝水量很小,室外排水管换成其他的管材是不是有点不合适?
2楼
一般的PVC-U塑料排水管可承受80度的水温,考虑住宅卫生间洗浴用水在特殊情况下有可能排出这样温度的热水,所以技术上要求塑料排水管要能承受80度水温。
所以,就用PVC-U排水管就好了。前提是无压,重力流。
如果是有压的话,采用钢管就是了。
回复
3楼
排水入管网,规范规定不大于40°C。为满足此要求,设降温池即在排入管网前兑水降温。
什么管材也要满足不大于40°C前提条件。
回复
4楼
瞬时性的排水,塑料管还是可以承受的,如果是一段时间内的持续性排水,建议采用钢管或者铸铁管,高温热排水在室外设置排污降温池,容积计算确定,加中水或者自来水降温至40度以下排放。
回复
5楼
需要通过降温池降温后才能排入污水管网,污水管网受热很容易引起爆炸等危险
回复
6楼
PVC-U塑料排水管使用温度0~45度。
回复
7楼
超过40度的水不允许排入管网。应设置降温池。
回复
8楼
铸铁管材。设降温池。
回复
9楼
首先,直接排入污水管网肯定不可以。60-70度的温度足已杀死污水净化槽内的厌氧菌了。
可以考虑建一个大点的降温池,降温后再排入污水系统。
回复
10楼
不知道大家听说过FRPP管材没有,这中塑料能耐高温到90摄氏度。目前决定采用这用管材,
回复
11楼
toumingweixiao000 发表于 2016-7-16 16:25 一般的PVC-U塑料排水管可承受80度的水温,考虑住宅卫生间洗浴用水在特殊情况下有可能排出这样温度的热水,所 …不知道大家听说过FRPP管材没有,这中塑料能耐高温到90摄氏度。目前决定采用这用管材
回复