小区场地属于回填场地,室外排水管道基础如何选择?
zx365
zx365 Lv.2
2016年05月04日 08:45:50
只看楼主

场地情况:地震设防烈度7度;小区属于回填场地,回填深度大概8米,冻土厚度300mm;不属于湿陷性黄土地带。根据甲方的说法,他们尽量保证回填密实,但也担心施工管理不到位,导致不均匀沉降。 这种情况我们设计室外排水管道,该如何处理?有两个思路 1,先选择基础,再确定管道。根据教材及规范,自然而然选择混凝土带形基础,这种基础形式非常适合土质松软不均匀沉降严重地段;由于此基础属于刚性基础,固排水管道采用混凝土管,采取柔性连接(橡胶圈接口或者石棉沥青卷材接口);

场地情况:地震设防烈度7度;小区属于回填场地,回填深度大概8米,冻土厚度300mm;不属于湿陷性黄土地带。根据甲方的说法,他们尽量保证回填密实,但也担心施工管理不到位,导致不均匀沉降。
这种情况我们设计室外排水管道,该如何处理?有两个思路
1,先选择基础,再确定管道。根据教材及规范,自然而然选择混凝土带形基础,这种基础形式非常适合土质松软不均匀沉降严重地段;由于此基础属于刚性基础,固排水管道采用混凝土管,采取柔性连接(橡胶圈接口或者石棉沥青卷材接口);
2,简单按照湿陷性黄土地区选择标准图集上管道基础及接口;图集有多种方案可以选择,塑料管、混凝土管及金属管均有对应的基础做法接口要求;


免费打赏
陌上等待
2016年05月05日 08:06:22
2楼
谢谢楼主分享
回复
lwp6
2016年05月05日 08:15:25
3楼
学习,学习,谢谢
回复
sbg2000
2016年05月05日 08:54:48
4楼
谢谢楼主分享,,学习,学习
回复
queerice
2016年05月05日 09:21:08
5楼
对于这种回填区域,一般会存在一到两年的沉降期,沉降范围大而且不均匀。
建议选用混凝土带形基础,HDPE排水管;
与设计沟通,增加管道坡度和坡降富余量,尽量不要将排水管井放在路面下(后续维修是不可避免的)。
当然,如果施工可以排得开,稍晚施工或者大雨后施工也行。
回复
李大叔
2016年05月05日 11:07:05
6楼
俺觉得用波纹管就可以,管沟开挖后,沟底原土夯实,在做3:7灰土,管底周围回填砂,
回复
gps00100
2016年05月05日 11:15:46
7楼
管道的地质要求,有谁知道
回复
lichangan1000
2016年05月05日 13:19:40
8楼
一定高度内三合土分层夯实。
回复
互助互学
2016年05月05日 14:55:22
9楼
根据场地情况中的不属于湿陷性黄土地带这条,你提供的第二种考虑方法我还是没弄清楚。楼上queerice提的建议我觉得可以考虑。
回复
engsimon
2016年05月05日 15:02:17
10楼
遇到这种情形,设计应考滤当前国内施工质量的水份,设计时尽量提高一个规格。
回复
zx365
2016年05月05日 15:39:40
11楼
queerice 发表于 2016-5-5 09:21 对于这种回填区域,一般会存在一到两年的沉降期,沉降范围大而且不均匀。建议选用混凝土带形基础,HDPE排 …根据塑料管道xxx理论,埋地塑料管必须采用柔性基础,在承受荷载时,管道和基础同时变形,若是采用刚性基础,承受上部荷载,塑料管道容易被压坏。
回复

相关推荐