某楼盘室外排水管道软基处理咨询意见 Kingckong 按:本工程位于广东省阳江市,设计先后提出了 3 个室外排水管道软基处理方案,甲方内部对此意见也不统一,于是决定要找专家咨询,让外面的和尚来念经。我这个外面来的和尚,主要从地下水腐蚀性、场地地质情况的角度来念这个经文。 一、地下水腐蚀的防护建议按本工程勘察报告,场地

某楼盘室外排水管道软基处理咨询意见


Kingckong 按:本工程位于广东省阳江市,设计先后提出了 3 个室外排水管道软基处理方案,甲方内部对此意见也不统一,于是决定要找专家咨询,让外面的和尚来念经。我这个外面来的和尚,主要从地下水腐蚀性、场地地质情况的角度来念这个经文。



一、地下水腐蚀的防护建议
按本工程勘察报告,场地 ZK68 ZK235 号钻孔地下水的水质分析试验结果如下,地下水PH值低、呈酸性,对混凝土具有中等 ~ 强腐蚀性。地下构件应采取有效的防护措施,建议执行《工业建筑防腐蚀设计规范》( GB50046-2008 )的有关规定。

557d7ea6gc4fdc8df5d9c&690


D700~D1000 排水管设计是采用机制 II 级钢筋混凝土承插管,建议在其外表面涂刷防腐蚀涂层,涂层的做法可参考《工业建筑防腐蚀设计规范》( GB50046-2008 )。 DN300~DN600 排水管设计是采用 HDPE 管,已基本满足防腐蚀的需要,可不另作处理。

二、已有的 3 个软基处理方案的对比
1 )深层搅拌桩
根据有关研究和工程实践,当地下水的 PH 值过低时,土样呈酸性,将严重影响水泥水化反应的进行,水泥水化的不完善将阻碍水泥与土颗粒发生一系列的物理 - 化学,导致用水泥加固土的效果较差。因此行业标准《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 和广东省标准《建筑地基处理技术规范》 (DBJ15-38-2005) 都规定:水泥土搅拌法用于处理地下水具有腐蚀性时以及无工程经验的地区,必须通过现场试验确定其适用性。
鉴于本工程 地下水对混凝土具有中等 ~ 强腐蚀性,在未 通过现场试验确定其适用性前,不建议采用深层搅拌桩。
2 )素混凝土灌注桩
此方案是软土管基的常用处理方法,但在本工程地质条件下,需解决防腐蚀处理问题(因灌注桩无法在外表面涂刷防腐涂层),以及淤泥层颈缩问题。此外在 C3 线似乎不具备施工的空间。
3 )预制混凝土方桩
此方案也是软土管基的常用处理方法,可以通过在外表面涂刷防腐涂层解决防腐蚀问题。由于当地无专门厂家生产,如采用此方案需要现场预制,占用空间、影响施工进度。此外在 C3 线似乎不具备施工的空间。

三、几点意见和建议
根据勘察报告数据,按最不利情况估算( 9 米厚淤泥、上面再填最多 4 米土,取淤泥压缩模量试验最小值 E s =1.2Mpa , 最大地面沉降量约为 60mm 。软基处理目的主要是减少地基不均匀沉降对排水管道的不利影响,宜根据地质情况、施工空间等具体情况,对不同的线路采用不同的处理方法。具体建议如下:
1 C3 线
C3 线只有 4.5 米的楼距,现在已施工完路两侧的建筑物了施工空间有限;另一方面该路只是支路、平时车流不大,上面的填土堆载只局限在 4.5 米的宽度范围,对下面 4 米厚的淤泥影响有限,建议此处采用天然地基,并适当增加管道坡度。
557d7ea6g7a1961491ef5&690



2 )其余线路
其余线路宽度至少有 8 米,施工空间不受限制,可以根据情况采取以下措施。
1 200X200 250X250 预制方桩:按标准图集《预制钢筋混凝土方桩》( 04G361 )现场预制,考虑地下水的腐蚀性,宜适当增加钢筋的保护层厚度,在外表面涂刷防腐涂层。
2 )素混凝土灌注桩( D=400 ):现场预制。考虑地下水的腐蚀性,建议混凝土强度等级提高到 C40 ,并有可靠措施防止淤泥层中缩颈。
3 )预应力混凝土管桩:其优点是有厂家现货供应,少占用施工场地进行预制,可加快施工进度;缺点是造价高一些。考虑地下水的腐蚀性,建议桩径不小于 400 ,在外表面涂刷防腐涂层,在桩底灌封底混凝土。
4 )木桩( d=100 ):适合从管底算起加固深度小于 6 米的区段。为防腐蚀和防虫,在施工前需在外表面涂刷沥青。
5 )天然地基:在淤泥厚度不大于 3 米的区段,考虑到沉降量不大(约 20mm ),可不做专门的加固。

557d7ea6gc4fdc8df5d9c&690


557d7ea6g7a1961491ef5&690

免费打赏

相关推荐

APP内打开