本帖最后由 上海彭老师 于 2015-3-26 10:07 编辑 上海彭老师培训秘教精讲班第十四次课课程总结 一、 居住小区室外生活给水管道管段流量计算步骤: (一)首先依据《建筑给水排水设计规范》3.6.1A,看建筑物是否全部由室外管网直接供水: (1)如果建筑物生活给水 不是全部由室外管网直接供水(即建筑物设有水池(箱)),则依据《建筑给水排水设计规范》3.6.3条的第2款或者第3款,计算出该建筑物引入管的设计流量,把该流量作为室外给水管段的节点流量;
上海彭老师培训秘教精讲班第十四次课课程总结
一、
居住小区室外生活给水管道管段流量计算步骤:
(一)首先依据《建筑给水排水设计规范》3.6.1A,看建筑物是否全部由室外管网直接供水:
(1)如果建筑物生活给水
不是全部由室外管网直接供水(即建筑物设有水池(箱)),则依据《建筑给水排水设计规范》3.6.3条的第2款或者第3款,计算出该建筑物引入管的设计流量,把该流量作为室外给水管段的节点流量;
(2)如果建筑物生活给水
全部由室外管网直接供水,则依据《建筑给水排水设计规范》3.6.1条的第1款或者第2款进行设计计算。依据该条计算时,需要进行人数比较:
1)当服务人数
小于等于表格中规定数值时,住宅、居住小区配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场均按照
设计秒流量计算节点流量;
2)当服务人数
大于表格中规定数值时,住宅、居住小区配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场均按照
最大小时流量计算节点流量;
(二)
不论建筑是室外管网完全直供或非完全直供,居住小区配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以
平均时用水量计算节点流量。
(三)室外给水管段的管段流量 = 该管断末端点及其下游的所有节点的节点流量之和。
二、
比较人数时,
qLKh
及
Ng
的加权平均计算:(qLi、Khi、Mi、Ngi、ni分别为“i户型”的用水定额、小时变化系数、每户人数、每户给水当量数、总户数)
注:多个户型的以此类推,不过由于考试时间的关系,一般只会设计两种户型的计算。
三、
小区的给水引入管的设计流量计算:
(一) 引入管设计流量计算要计入未预见水量和管网漏损水量,即:
Q小区引入管= (1.10~1.15)Q总管段
(二) N根(两根及以上)小区给水引入管,则每根引入管的设计流量为:
Q每根=0.7*
(1.10~1.15)Q总管段
四、
建筑物内部的排水定额与其给水定额的关系:
(一)
住宅建筑内部生活排水定额和小时变化系数与其相应的建筑给水相同;
(二)
公共建筑内部生活排水定额和小时变化系数与其相应的建筑给水相同;
(三)建筑物(
包括住宅、公建等所有建筑)内部生活排水平均时和最大时排水量的计算方法与建筑给水相同,即:Qh=Kh *Q平均时
五、
小区排水管道的设计流量计算:
(一) 小区生活
排水系统排水定额宜取其相应的生活
给水系统用水定额的
85%~95%
;
(二)小区生活排水系统的小时变化系数与其相应生活给水系数的小时变化系数相等;
(三)建筑物(包括住宅、公建等所有建筑)内部生活排水平均时和最大时排水量的计算方法与建筑给水相同,即:
Qh=Kh*Q平均时
(四)居住小区生活排水系统的设计流量应为小区内各类建筑物最高日最大小时排水量的累计值;
(五)居住小区生活排水系统的设计流量应为小区内各类建筑物最高日最大小时用水量的累计值乘以85%~95%。
即:Q居住小区排水量=Q住宅最大小时排水量 + Q公建最大小时排水量
或者Q居住小区排水量=(0.85~0.95)*(Q住宅最大小时用水量+ Q公建最大小时用水量)
六、
小区排水管道的设计流量计算
(非主流观点):
(一)小区生活排水系统的设计流量应为小区内各类建筑物最高日最大小时排水量的累计值;
(二)小区生活排水系统的设计流量为:小区内住宅建筑的最高日最大小时用水量的累计值乘以85%~95% 加上 公共建筑的最大小时用水量。
即:Q居住小区排水量=Q住宅最大小时排水量 + Q公建最大小时排水量
Q居住小区排水量=(0.85~0.95)Q住宅最大小时用水量 + Q公建最大小时用水
注:1、第五种计算方法是我主张的观点。
2、
当且仅当用第五种计算方法没有答案时,才考虑使用第六种计算方法计算。