请教建筑小区室外给排水设计的两个问题。谢谢
水业人士
2012年10月13日 19:47:44
只看楼主

1,建筑室外给水(非市政)成环,引入管规范上说需要两根引入管。是否这两根引入管必须是不同道路方向的市政给水管子呢?同一根市政管网上南北方向开两个口作为引入管。这样满足规范吗?2,引入管上的井表是否必须设置在建筑物用地红线内部呢?谢谢各位的回答。

1,建筑室外给水(非市政)成环,引入管规范上说需要两根引入管。是否这两根引入管必须是不同道路方向的市政给水管子呢?同一根市政管网上南北方向开两个口作为引入管。这样满足规范吗?
2,引入管上的井表是否必须设置在建筑物用地红线内部呢?
谢谢各位的回答。
免费打赏
祁阳一滴水
2012年10月16日 09:55:17
2楼
回复
sillt1
2012年10月17日 09:44:08
3楼
最好是不同方向的
回复
lii_bin
2012年10月17日 13:47:28
4楼
最好是不同方向的,如果只能是同一个方向的话两根管之间要设连通管,并且加设阀门。
回复
mzhstar
2012年10月18日 08:40:40
5楼
第一条见高规7.3.1条及条文说明
第二条总表井一般应在建在用地红线内,当然还得看当地自来水公司的要求。
回复
chenwu1986
2012年10月18日 16:13:37
6楼
最好是两根,保证进水
表一般在红线内
回复
wangweivcc8
2012年10月18日 17:10:02
7楼
最好两根引入,另外水表井需在建筑红线内。
回复
水业人士
2012年10月28日 16:14:13
8楼
谢谢各位回答。。。
回复
水业人士
2012年10月28日 16:15:46
9楼
谢谢。。。受教了
回复
huang59198962
2012年11月08日 17:29:01
10楼
路过来学习下,
回复