小区场地属于回填场地,室外排水管道基础如何选择?
zx365
zx365 Lv.2
2016年05月04日 08:45:50
只看楼主

场地情况:地震设防烈度7度;小区属于回填场地,回填深度大概8米,冻土厚度300mm;不属于湿陷性黄土地带。根据甲方的说法,他们尽量保证回填密实,但也担心施工管理不到位,导致不均匀沉降。 这种情况我们设计室外排水管道,该如何处理?有两个思路 1,先选择基础,再确定管道。根据教材及规范,自然而然选择混凝土带形基础,这种基础形式非常适合土质松软不均匀沉降严重地段;由于此基础属于刚性基础,固排水管道采用混凝土管,采取柔性连接(橡胶圈接口或者石棉沥青卷材接口);

场地情况:地震设防烈度7度;小区属于回填场地,回填深度大概8米,冻土厚度300mm;不属于湿陷性黄土地带。根据甲方的说法,他们尽量保证回填密实,但也担心施工管理不到位,导致不均匀沉降。
这种情况我们设计室外排水管道,该如何处理?有两个思路
1,先选择基础,再确定管道。根据教材及规范,自然而然选择混凝土带形基础,这种基础形式非常适合土质松软不均匀沉降严重地段;由于此基础属于刚性基础,固排水管道采用混凝土管,采取柔性连接(橡胶圈接口或者石棉沥青卷材接口);
2,简单按照湿陷性黄土地区选择标准图集上管道基础及接口;图集有多种方案可以选择,塑料管、混凝土管及金属管均有对应的基础做法接口要求;


免费打赏
zx365
2016年05月05日 15:39:45
12楼
queerice 发表于 2016-5-5 09:21 对于这种回填区域,一般会存在一到两年的沉降期,沉降范围大而且不均匀。建议选用混凝土带形基础,HDPE排 …根据塑料管道xxx理论,埋地塑料管必须采用柔性基础,在承受荷载时,管道和基础同时变形,若是采用刚性基础,承受上部荷载,塑料管道容易被压坏。
回复
queerice
2016年05月05日 16:24:42
13楼
zx365 发表于 2016-5-5 15:39 根据塑料管道xxx理论,埋地塑料管必须采用柔性基础,在承受荷载时,管道和基础同时变形,若是采用刚性基础 …可以在混凝土带与管道间做200的砂垫层,缓冲。 如果下沉的太厉害以至于整个混凝土带变形,压坏了管子,那就维修吧。对于沉降中的场地,常规对策就是减缓影响,方便维修。当然,土豪的做法就是管井和管道基础打桩,或者整体换填强夯。
回复
陌上等待
2016年05月06日 08:25:20
14楼
谢谢楼主分享
回复
syy713
2016年05月06日 11:15:35
15楼
根据塑料管道xxx理论,埋地塑料管必须采用柔性基础,在承受荷载时,管道和基础同时变形,若是采用刚性基础,承受上部荷载,塑料管道容易被压坏。
回复
co1460467201649
2016年05月06日 15:02:26
16楼
谢谢楼主分享,,学习,学习
回复
lichangan1000
2016年05月06日 16:28:30
17楼
塑料管不能使用刚性基础。翻翻所有图集。都没有素混凝土基础的。基础夯实再铺设砂垫层。才是正确做法。
回复
种一亩清风
2016年05月06日 17:13:03
18楼
谢谢楼主分享,,学习,学习
回复
建筑精灵
2016年05月06日 23:12:00
19楼
学习到了很多东西。
回复
cc97939793
2016年05月07日 00:13:32
20楼
采用桩基础吧
回复
co1460467201649
2016年05月07日 17:40:16
21楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开