请问:当喷淋系统按规范要求需设消防气压供水设备时,气压罐的型号如何选择?
请问:当喷淋系统按规范要求需设消防气压供水设备时,气压罐的型号如何选择?
2楼
气压罐有补气式和隔膜式两种,都可选用,根据给水泵确定罐体承压能力,根据流量、时间(具体见规范)定容积;通常补气式的气水比大一些,较常选用;而增压稳压设备则多用隔膜式
回复
3楼
谢谢,消防气压罐稳压水泵平时很少工作,规范上计算公式中水泵每小时起动次数如何确定
回复
4楼
上面的朋友你好,最近我也作了一个项目,也用到了喷淋设备,也遇到了一个问题,就是消防充气设备的选型,如何判断充气设备的压力呢?
我做的是干式报警系统,要用到充气设备,充气设备的选型,还有充气设备充气压力应该怎么定?请执教!多谢!
回复