一带有2层地下室结构SATWE计算结果如下:* 风荷载信息 * ********************************************************* 层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y 9 1 15.25 15.3 41.2 94.15 94.2 254.2 8 1 43.25 58.5 257.6 160.40 254.5 1196.0
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
9 1 15.25 15.3 41.2 94.15 94.2 254.2
8 1 43.25 58.5 257.6 160.40 254.5 1196.0
7 1 39.63 98.1 620.7 147.41 402.0 2683.3
6 1 35.93 134.1 1116.7 134.07 536.0 4666.6
5 1 32.01 166.1 1731.2 119.82 655.9 7093.2
4 1 28.46 194.5 2450.9 107.00 762.9 9915.8
3 1 92.03 286.6 3941.1 156.56 919.4 14696.7
2 1 0.00 286.6 5488.5 0.00 919.4 19661.5
1 1 0.00 286.6 6520.1 0.00 919.4 22971.4
============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 8203340.0 7622.5 1076.20 0.00
Y风荷载 7544389.5 24456.3 308.48 0.00
抗倾覆验算结果较大,我以为是起算点不一致,做了个简单计算
(24456.3-22971.4)/919.4=1.615
(7622.5-6520.1)/286.6=3.8464
两个方向相差高度又不一致
这是为什么呢??