地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办
xiaomeileung
2016年07月14日 09:32:14
只看楼主

地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办

地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办
免费打赏
galenooo
2016年07月14日 10:08:05
2楼
距离近了开洞,远了就不好办了
回复
jingbinya
2016年07月15日 17:31:37
3楼
这个套管还是不小的呐,找结构呗。
回复
toumingweixiao000
2016年07月16日 10:06:10
4楼
找电梯专业的商量一下,在电梯底坑不碍事的地方放一台小的潜污泵,口径DN40或DN50,泵的出水管在地下室地面剔槽暗敷,通向泵坑。

这也许是最只可行性、成本最低的方案了吧。