框架断路器的额定电流的选择
abaozi
abaozi Lv.7
2016年07月13日 18:28:06
只看楼主

想问问大家,你们选择框架断路器的额定电流的时候是不是用经验值(变压器的低压侧电流乘以2),来选择的?

想问问大家,你们选择框架断路器的额定电流的时候是不是用经验值(变压器的低压侧电流乘以2),来选择的?
免费打赏
攻城师118495
2016年07月13日 20:08:36
2楼
沿首层天花贴梁底敷设
回复
小鹏1987
2016年07月13日 20:47:52
3楼
这不是一个定值,具体的还要根据你的实际计算电流来确定
回复
认真的逗娇娇
2016年07月14日 11:29:51
4楼

沿首层天花贴梁底敷设
回复
abaozi
2016年08月08日 09:17:58
5楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月09日 08:51:37
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2016年08月10日 12:33:57
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
大秦秦
2016年08月10日 16:46:03
8楼
不是、针对不同的用途 或者负荷、根据实际算的!按照你说的 那变压器后全部用同框架的那该多浪费、
回复
abaozi
2016年08月10日 18:42:12
9楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月11日 15:01:12
10楼
嗨起来,把气氛搞起来。
回复
tn_s
2016年08月13日 21:35:37
11楼
变压器乘以2太高了,乘1.4差不多,例如2000kVA变压器低压额定电流2800安,低压柜进线断路器可选4000A